三菱

注册

 

发新话题 回复该主题

三菱PLC功能指令编程数据传送指令改变 [复制链接]

1#
北京有没有专治白癜风的医院 https://wapjbk.39.net/yiyuanfengcai/yyjs_bjzkbdfyy/

控制要求

使用MOV指令改变定时器的设定值,当SA1按下时,定时器T0的定时时间为10S,当SA2按下时,定时器T0的定时时间为20S,SA1SA2同时接通时,定时器不工作。

IO分配

X0SA1定时10S

X1SA2定时20S

Y0定时10S指示灯

Y1定时20S指示灯

梯形图

执行过程

当SA1接通时,输入信号X0有效,通过传送指令将K存入寄存器D0中,寄存器D0的内容为定时器T0的设定值。当SA2接通时,输入信号X1有效,通过传送指令将K存入寄存器D0中,即将T0的预设值设为20S。

当SA1接通时,10S之后Y0输出为ON。当SA2接通时,20S之后Y1输出为ON,SA1SA2同时接通时,定时器不工作。

这是一种通过外部控制信号改变内部定时器的设定值的方法。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题