三菱

注册

 

发新话题 回复该主题

50个三菱PLC问题答疑合集一 [复制链接]

1#

外部输入信号X0在1秒钟内有10次输入,这个情况下,是不是需要使用高速计数器?

答:是不是需要使用高速计数器,决定PLC的扫描周期。计数器输入脉冲信号的频率不能过高,如果在一个扫描周期内,输入的脉冲信号多过1个时,那其余的脉冲信号则不会被计数器进行计数。这样,会产生计数不准确的问题,因此,对计数器输入脉冲的频率是有一定要求的。一般要求脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期,保证不会发生计数丢数现象。外部输入信号X0在1秒钟内有10次输入时,PLC的扫描周期最好在50ms之内。如果超过ms,最好要使用高速计数器。

FX2N系列的PLC普通计数器1秒钟最大能响应多少次的输入信号呢?

答:1秒钟最大能响应多少次的输入信号,决定PLC的扫描周期。计算公式是:0÷扫描周期(ms)=输入信号的最大频率。为保证不会发生计数丢数现象。最好脉冲信号的周期要大于2倍的扫描周期。

下面的程序中(MOVPK2DO)(MOVPK4D1)(DMOVDOD2)程序第三行D0和D2下面分别出现了:请问是怎么出来的?

答:因为(DMOVDOD2)是32位的传送指令,该指令是把(D1D0)的数据传到到(D3D2),而前面两条传送指令执行的结果是D0是K2,D1是K4,实际上D0内部二进制数是B,D1内部二进制数是B0,所以(D1DO)实际上是B0,该32位二进制数对应的十进制数就是.

请问在应用主控指令MCNOM时,左母线上的NOM触点应该怎么输入进去呢?

答:左母线上的NOM触点是不需要自己输入进去的,当编程软件的状态处于写入模式时,左母线上没有该触点,只需要把模式切换成读出模式或监视模式就可以使该触点自动显示出来。

电脑上的编程软件和三菱PLC通讯不上是什么原因?通讯线的端口如何设置?

答:通讯不上的原因有多种,1、可能是没有给PLC通电;2、编程软件创建的工程类型与实际PLC类型不同;3、可能是是通信端口设置问题;4、用了USB转线,但没有安装驱动或者驱动没有安装好。原因可能有多种,需要一个一个去排查。编程线主要有两种SC-09,USB-SC-09,在使用SC-09时,如果电脑没有RS接口,需配置USB/RS转换器,购买该转换器时,同时需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。

FX2NPLC怎么和触摸屏连接,要设置什么参数吗?

答:FX2NPLC要和触摸屏连接,可以用SC-09电缆的圆口插PLC的编程口,串口接到触摸屏的串口上,此外,还要在触摸屏端的系统参数设置里面设置好使用的PLC类型为FX2N、接口类型为RS、以及设置端口、波特率等,在PLC编程软件的参数里面设置的端口、波特率、校验位、数据位、停止位等要与触摸屏的设置保持一致,这样就可以使FX2NPLC触摸屏连接起来。

触点比较指令[<=D10K]应该怎么输入,为什么输入不进去?

答:输入触点比较指令可以直接在键盘输入LD=D10K进行输入,注意LD和<=符号之间不需要空格,而符号和D10之间,以及D10和K直接需要空格。还要注意假如触点比较指令是32位指令[D=D10K],那么是直接在键盘输入LDD=D10K,注意是LD后面加D,而不是像DMOV等其他功能指令在前面加D.

[MOVK2M0K2YO]这个指令中的K2M0和K2YO是什么,这条指令又是什么意思?

答:K2M0和K2Y0是组合位元件,K2是组合位元件的组数,K2代表两组,而一组是四位位元件,两组也就是8位,所以K2MO就代表M0-M7八个位,K2Y0就代表Y0-Y7八个位。[MOVK2M0K2YO]这条指令是将K2M0的二进制数据传送到K2Y0里面,实际上是通过M0-M7的二进制位去控制输出Y0-Y7的状态。

三菱PLC上的ERR灯一直亮红色,这是什么原因?

答:PLCERR灯亮红色说明有故障,故障有可能是硬件故障,也有可能是程序故障,可以通过编程软件连接上PLC后,打开软件菜单的“诊断”里的“PLC诊断”中确认到底什么故障。

三菱编程软件GXDeveloper打开工程时提示“工程初始化失败”,要怎么解决?

答:出现“工程初始化失败”的错误提示时,需要先将三菱编程软件卸载干净,再删除注册表,然后再重新安装软件。删除注册表的方法是:1、点击“开始”按钮;2、选择“运行”,再输入regedit,点击确定,打开注册表;3、点击HKEY_LOCAL-MACHINE前面的加号,在打开的文件夹中找到SOFTWARE,点击前面的加号,找到MITSUBISHI,并点击鼠标右键,将该文件夹删除。如果删除了该文件夹还没用,那么再打开HKEY_CURRENT_UESR里面的SOFTWARE,再找到MITSUBISHI删除。如果删除了注册表还无法解决问题,建议重装系统。

更多关于自动化文章分享请

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题