本FAQ主要介绍SM-CCL与三菱L02CPU通过CC-LinkIEFBasic通讯,实现PLC对SM-CCL后面扩展模块的控制。
使用模块的组合为:
SM-CCL+-1NH+-1NH+-7PB+-0IC+-0HB。
应用组合图
1、使用示例
1.1SM-CCL参数设置
设置电脑本地IP地址,因为SM-CCL模块的默认访问网页的IP为..1.,模块初始使用时,本地连接的IP与模块IP必须在同一网段才能实现直连的正常通讯,故需更改电脑本地连接的IP地址;
注:耦合器出厂默认两个IP地址,..1.:用于访问网页,且任何时候都能使用此IP访问(包括忘记IP时);..3.:用于与CPU通讯的IP,可通过在网页上修改。
图1.1-1
设置完电脑本地IP后,将SM-CCL模块与电脑通过网线连接,打开浏览器(IE浏览器或者浏览器都可以),在地址栏中输入..1.,然后回车进入到SM-CCL的网页参数设置页面,如下图所示:
图1.1-2
1.2L02CPU参数配置
打开GXWorks2,选择相应的CPU型号。
图1.2-1
打开“PLC参数”→选择“内置以太网端口设置”,在此窗口设置PLC的IP地址,然后打开“CC-LinkIEFBasic设置”→“网络配置设置”中添加CC-Link设备:
图1.2-2
添加CC-Link设备后,设置点数(SM-CCL暂仅支持的点数为64(占用1站)),填写耦合器的IP地址,设置完成后,点击“反映设置并关闭”:
图1.2-3
在添加完CC-Link设备后,重新返回“CC-LinkIEFBasic设置”界面,在CPU侧设置耦合器映射到CPU本地的