北京中医治疗白癜风哪家好 http://pf.39.net/bdfyy/bjzkbdfyy/01西门子S7-SMARTPLC问题
问:Modbus通讯时发送指令时报故障代码6?
答:错误代码6Modbus忙于处理另一个请求:一次只能激活一条MBUS_MSG指令。换句话也就是只能激活使能一条MSG,建议可以改用轮询的方式去做,也就是用第一条完成位去激活下一条。
问:西门子S7-SMARTPLC如何断电再上电后保持RUN呢?
答:打开STEP7-MicroWINSMART编程软件后,找到系统块,点击启动,选择模式为RUN,确定再上电即可为RUN。
问:西门子S7-SMARTPLC可以升级吗?
答:可以升级,用SD卡升级步骤一:用普通读卡器将固件文件拷贝到一个空的MicroSD卡中。固件文件包括:工作文件“S7_JOB.S7S”和文件夹“FWUPDATE.S7S”(内含固件,命名方式:CPU订货号+固件版本号,扩展名为.upd)。使用记事本打开文件“S7_JOB.S7S”,应只包含字符串“FWUPDATE”。步骤二:在CPU断电状态下将包含固件文件的存储卡插入CPU。步骤三:给CPU上电,CPU会自动识别存储卡为固件更新卡并且自动更新CPU固件。更新过程中RUN指示灯和STOP指示灯以2HZ的频率交替点亮。步骤四:当CPU只有STOP灯开始闪烁,表示“固件更新”操作成功,从CPU上取下存储卡。步骤五:给CPU重新上电,在Micro/WINSMART中查看CPU固件版本
问:如何把PLC程序下载到SD卡当中?
答:S7-SMARTCPU支持商用MicroSD卡支持容量为4G,8G,16G,其它容量的SD卡容量不行,把PLC上电且停止状态下插入存储卡,在Micro/WINSMART中,点击“PLC”-“编程存储卡”,打开“设定存储卡”对话框,选择需要被拷贝到存储卡上的块(程序块、系统块、数据块),点击“设定”按钮。点击下载即可。
问:西门子S7-SMARTPLC输入端DIaDib是什么意思?
答:DIaDIb指的是数字量输入端的分区,8位为一个区。
问:STEP7-MicroWINSMART编程软件库文件及文字都显示符号,如何解决呢?
答:打开——工具——选项,检查下“变量表”、“项目树”等字体设置是否正常。
问:西门子S7-PLC如何查看CPU和扩展模块具体诊断信息呢?
答:在线连接PLC,并在编程软件菜单栏“PLC”选项---“信息”---“PLC”,可以看到CPU或扩展模块的的具体诊断信息。
问:编译程序正常,下载时报错非致命错误,PLC信息是操作数范围错误:,如何解决?
答:检查一下程序和参数是否错误和超出范围,PLC编译器和运行时间错误属于非致命错误。非致命错误可能降低PLC的某些性能,但不会导致PLC无法执行用户程序或更新I/O。
问:西门子S7-SMARTPLC在RUN运行时STOP闪烁黄灯,如何解决?
答:在RUN运行时STOP闪烁黄灯这表示程序里面你强制功能没有取消掉,取消即可。
问:西门子S7-SMARTPLCCPU三个指示灯亮红了是什么意思?
答:CPU有错误,有没有黄灯?如何没有,PLC有程序吗?有清除它,没有PLC重新上电。
问:STEP7-Micro/WINSMART软件在打开时,软件界面字体可能不会正常显示,显示为“????”
答:打开Windows控制面板中的时钟、语言和区域,点击区域和语言,格式选项卡下:格式中选择中文(简体,中国),在位置选项卡下,当前位置修改为:中国,在管理选项卡下:点击更改系统区域设置,然后将当前系统区域设置为:中文(简体,中国)即可。
问:西门子S7-SMARTPLC编程软件上下载程序时提示“mwsmartexecutable已停止工作,如何处理?
答:点开开始按钮,在“运行”中写入“gpedit.msc”,点确定键。弹出“本地组策略编辑器”点击“用户配置”-管理模板-开始菜单和任务栏-不保留最近打开文档的历史,选中“禁用”确定即可。重新打开smart软件就可以了,若还不能解决只能重装系统。
问:西门子S7-SMARTPLC编程软件无法启动提示s7epaapi.dll丢失?
答:如果丢失s7epaapi.dll文件,需要下载文件s7epaapi.dll,然后才能正常使用。WindowsXP/WIN7/win10系统(64位系统对应64位dll文件,32位系统对应32位dll文件),将s7epaapi.dll复制到C:\Windows\System32目录下。如果您的系统是64位的请将64位的dll文件复制到C:\Windows\SysWOW64目录。可以从另一台电脑或者是别人电脑拷贝一份s7epaapi.dll文件,按照上述的方法存放到指定的文件夹即可。如果以上的方法不能解决问题,那么试下先卸载掉软件,关掉诸如、杀毒软件等,然后重新安装编程软件试试。如果还是无法解决问题,建议重装一下系统,最好是安装WIN位旗舰版系统。
问:S7-SMARTCPU有三个灯,其中ERROR指示灯常亮红色,什么意思?
答:表示有故障报警,检查程序,以及外部硬件设备接线。
02西门子S7-PLC问题
问:在WIN10系统上安装好了编程软件,通讯的时候PG接口一个都没有,全是空的?
答:1.WIN10系统是不能安装V4.0STEP7MicroWINSP9编程软件的,目前还不兼容。2.你设置PGPC接口的时候一个接口都没有,您在安装软件的时候接口没有安装好。
问:西门子S7-PLC设置PG接口的时候提示cannotstartfileS7EPATD中文.DLL如何解决?
答:C:\Windows\SysWOW64找到s7epatdk.dll复制并修改名为s7epatd中文.dll即可
问:WIN10系统能装老版本编程软件吗?
答:目前编程软件不可以在WIN10系统上安装的,已经停产了,西门子官方不开发更新了,的编程软件只能安装在WIN7系统上。
问:西门子S7-PLC通信电缆下载如何选用?
答:PPI设置PG接口PC/PPIcable.PPI通用MPI的话就选择PCadapter.PPI
03西门子S7-PLC问题
问:西门子S7-PLC下载通讯时报无法建立到工作站点SIMATIC的模块CPU(R0/S2)的连接?
答:1.下载时接口选择PCAdpater(MPI),如果是USBADPATER适配器要选AUTO2.检查你的通讯线有没有问题3.检查通信电缆驱动有没有正确安装。
问:西门子S7-PLC的程序归档后如何在博途打开?
答:如果是单纯的SIMATICManager创建的程序,在博途软件是打不开的。
问:西门子S7-系列PLC组态中的6ES7--4MB02-0AB0模块和6ES7--4CA01-0AA0模块在PLC中起到什么作用?
答:6ES7--4MB02-0AB0是2路模拟量输入模块,6ES7--4CA01-0AA0是ETS电源模块。
问:西门子S7-PLCCPU运行需要加MMC卡嘛?
答:这款CPU必须使用MMC卡才能正常运行的。
04西门子其他问题
问:西门子S7-1PLCDC/DC/RLY中的RLY是什么意思?
答:RLY是继电器,在这里是指继电器输出。
问:三菱FX3U与西门子S7-1PLC能以太网通讯吗?
答:需要加装FX3U-ENET-L以太网模块,才可以通讯哦!
问:如何把博途西门子S7-的项目转换到博途西门子S7-的项目?
答:从块生成源,然后在新项目里面添加外部源,再从源生成块即可
来源:技成培训网,作者:技成辅导员
#PLC学习#