1说明
WinCC从V7.0SP2版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持和三菱FX3U、Q系列PLC进行以太网通讯。本文档主要介绍了WinCC和三菱QPLC以太网通讯的组态步骤。
2测试环境上位机软件:WinCCV7.0SP3ASIAPLC开发软件:GXDeveloperV8.86Q通讯电缆:直连网线
3WinCC连接CPU集成的以太网口
3.1PLC型号本文档使用的自带以太网口的三菱QCPU为Q04UDEHCPU,如下图:
3.2通过UDP协议通讯
3.2.1PLC组态新建项目,选择相应的PLC型号:
选择“PLC参数”:
在“内置以太网板设置”下设置IP地址、通讯格式及是否允许写入:
点击“开启设定”设定协议,此处选择UDP,并设定PLC通讯端口(此处是16进制)
下载PLC程序及参数:
3.2.2WinCC设置在WinCC项目中加载驱动“MitsubishiEthernet”:
在MitsubishiQ系列下创建新的连接:
设置连接参数:
注意,端口号为PLC的通讯端口(十进制),网络编号和PC编号默认即可。在连接下创建变量:
3.2.3运行结果
3.3通过TCP协议通讯3.3.1PLC组态设置PLC内置以太网端口参数如下:
下载PLC参数:
3.3.2WinCC组态WinCC连接参数,选择“TCP”:
4WinCC连接扩展的以太网模块通讯
4.1PLC型号本文档使用的三菱扩展以太网模块为QJ71E71-,如下图/p>
4.2通过UDP协议通讯4.2.1PLC组态新建项目
配置扩展的以太网模块:
设置网络参数,点击“网络参数”,然后点击弹出窗口中的“Ethernet/CCIE/MELSECNET”:
根据实际情况设置以下参数:
设置IP地址、数据格式以及是否运行写入:
设置通讯协议、通讯端口及WinCC的IP地址、端口:
下载PLC参数:
4.2.2WinCC组态WinCC创建连接:
网络编号和PC编号可以对应PLC中的网络号和站号,也可以使用默认值(网络编号为0,PC编号为)。
此处端口号设定需要注意(扩展的以太网模块使用UDP协议时):
当WinCC连接Q系列PLC扩展的以太网模块使用UDP协议时,此处端口号需要设为或(不论PLC端口设为多少)。
4.3通过TCP协议通讯4.3.1PLC组态PLC通讯协议设置:
4.3.2WinCC组态WinCC连接参数:
网络编号和PC编号可以对应PLC中的网络号和站号,也可以使用默认值(网络编号为0,PC编号为)。
此处端口号为PLC的端口号(十进制),但需要注意(扩展的以太网模块使用TCP协议时):
当WinCC连接Q系列PLC扩展的以太网模块使用TCP协议时,PLC端口号不能设为(十六进制)和(十六进制),否则通讯不上。
往期精彩回顾
三菱PLC的变址寄存器与配方存储功能
图解】锂电池的生产过程,小编带你一探究竟!
玩抖音?不如看看伺服电机抖动的原因和解决办法!
回复“姓名+电话”即可抢占座位,数量有限,行动起来!!!
BFH
培训课程:
实战三菱PLC编程、实战威纶触摸屏编程、实战编码器高速计数器课程、实战变频器编程应用、实战步进电机编程应用、实战伺服电机编程应用、PLC触摸屏解密课程等等。课程内容包括工程师负责的一整套流程,还包括学员学出去走上工程师岗位以后提供的技术支持,特殊情况导师可亲自上门服务
BFH
服务赠送课程:
电磁阀应用课程、
电气CAD绘图课程、
控制箱接线智慧、
电工补习课程、
电脑快速应用课程、
电气工程师面试课程、
电气工程师职业智慧、
电气工程师个人辅导课
BFH
服务赠送课程:
电气自动化选型课程、
自动化编程沙龙(每周更新)、
自动化项目开发、
熟练学习步进电机、伺服电机
等运动控制。数十台真是设备
上机练习帮助学员快速成为工
程师,学技能不能仅学理论,
而是实战与理论相结合,目标
就是一个让学员成为工程师
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇