请加群主
室内机故障
定时灯闪1次
液管温度传感器异常 定时灯闪2次
气管温度传感器异常 定时灯闪3次
环温温度传感器异常 定时灯闪4次
与室外机通讯异常 定时灯闪5次
与电子膨胀阀盒通讯异常 定时灯闪6次
芯片与通讯芯片通讯异常 定时灯闪8次
电子膨胀阀强电板故障 定时灯闪10次
室内机PG风机异常 定时灯闪11次
浮子开关或水泵电机异常 定时灯闪12次
室内机EEPROM数据异常 定时灯闪13次
室内热过载 定时灯闪14次
室内机与线控器通讯异常●室外机故障:闪烁次数室外机故障运行灯闪1次
室外机除霜温度传感器异常运行灯闪2次
室外机环境温度传感器异常运行灯闪3次
室外机吸气温度传感器异常
运行灯闪4次
室外机排气温度传感器异常运行灯闪5次
室外机蒸发温度传感器异常运行灯闪6次
室外机AC过电流保护运行灯闪7次
室外机DC电压不足保护运行灯闪9次
IPM保护运行灯闪10次
室外机EEPROM故障运行灯闪11次
压缩机排气过热保护运行灯闪12次
与通讯芯片通讯异常运行灯闪13次
室外机系统压力过高保护2、内机线控器(左翻盖外观)故障显示表:●室内机故障:室内机故障
显示故障浮子开关或水泵电机异常
E0室外机故障
E1异运行故障
E2液管温度传感器异常
E3气管温度传感器异常
E4室内机芯片与通讯芯片通讯异常(内机机号重复)E5与电子膨胀阀盒通讯异常
E7线控器与室内机控制板通讯异常
E8室内外机通讯异常
E9水温传感器异常
EB●室外机故障:(线控器显示E1时,可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED(变ALARM-A系统、定ALARM-B系统)室外机故障
LEDALARM灯闪烁室外机除霜温度传感器异常
闪1次室外机环境温度传感器异常
闪2次室外机吸气温度传感器异常
闪3次室外机排气温度传感器异常
闪4次室外机AC过电流保护
闪6次室外机DC电压不足保护
闪7次IPM保护
闪9次室外机EEPROM故障
闪10次压缩机排气过热保护
闪11次室外机芯片与通讯芯片通讯异常
闪12次室外机系统压力过高保护
闪13次KVR-W/BA故障代码KVR-W/BA故障代码
海尔定频户式水机故障代码
海尔定频户式水机LSQRF7LSQRF10LSQRF12LSQRF14
故障类型
代码显示
压机1过流
显示E1
压机2过流
显示E2
室外盘管1温度传感器故障
显示E3
压机1排气温度过高或排气传感器1故障
显示E4
流量开关故障
显示E5
室外环境温度传感器故障
显示E6
压机2排气温度过高或排气传感器2故障
显示E7
室外机过压欠压
显示E9
出水温度传感器故障
显示Eb
盘管中部温度传感器2故障
显示EC
辅机通讯故障
显示Ed
线控器通讯故障
显示EE
室外机通讯故障
显示EF
系统1低压保护
显示F0
系统1高压保护
显示F1
系统2低压保护
显示F2
系统2高压保护
显示F3
2、故障排查说明
故障类型
排查路径
解决措施
温度传感器故障
检查插接端口是否松动、脱落;连线是否完好;感温元件是否良好,阻值变化正常。检查氟系统运行情况检查水路水温是否在正常范围
紧固接插端子更换线体更换传感器排除系统故障解决水路供水问题
压力开关故障
检查插接端口是否松动、脱落连线是否完好压力开关器件是否良好外接压力表,检查氟系统高低压力情况(冷媒过多或不足)
紧固接插端子更换线体更换压力开关排除氟系统问题
压机过载故障
检查供电电源电压是否正常检查压机连线是否有松动检查冷凝器热交换情况机器运行环境温度,通风是否良好
解决电源故障紧固接插端排除系统问题保证良好运行环境
通讯故障
检查线控器与水泵箱接线端子排连线检查室内外通讯连线
更换线控器更换电脑板
海尔变频户式水机故障代码
海尔变频户式水机型号:LSQRF10/BPLSQRF12/BPLSQRF14/BPLSQRF16/BPE1:定速压机过电流保护,室外电控指示灯闪烁1
判断条件:IACa17A
故障处理:停定速压机A
故障恢复:Ta2<55℃时持续秒后自动恢复E3:定频系统盘管中点温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁3
判断条件:定频盘管Ta2开路或短路
故障处理:停定频压机A
故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复E4:定频系统排气温度过高或温传故障,室外电控指示灯闪烁4
判断条件:定频排气Ta1开路或短路,或者Ta1>℃持续15秒
故障处理:停定频压机A
故障恢复:Ta1<90℃恢复E5:流量开关故障,室外电控指示灯闪烁5
判断条件:水泵开启后连续30秒测量流量开关Cv为“OFF”
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:该故障为不可恢复故障,必须断电排除故障后重新启动E6:室外环境温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁6
判断条件:室外环境温度传感器开路或短路
故障处理:停定速压机
故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复E9:室外机过压、欠压,室外电控指示灯闪烁9
判断条件:输入电压VAC>V或VAC<V,压缩机启动10秒内不对电压进行判断。
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:输入电压回到V<VAC<V,持续30秒后自动恢复Eb:出水温度传感器故障,室外电控指示灯闪烁11
判断条件:判断出水温度传感器开路或短路,或To>85℃或To<0℃,持续1分钟
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:该故障为不可恢复故障,更换温传恢复EE:线控器通讯故障,室外电控指示灯闪烁14
判断条件:室外机连续30秒室外机接收不到线控器通讯
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复EF:室外机通讯故障
判断条件:连续1分钟线控器接收不到室外通讯
故障处理:系统无法运行
故障恢复:该故障为不可恢复故障,排除通讯故障后恢复F0:定频系统低压保护,室外电控指示灯闪烁16
判断条件:停机时或压缩机启动7分钟后Pa2处于断开保护状态(除霜时不检测)
故障处理:停定频压机
故障恢复:见严重故障处理方法(系统检修,排除漏点,补充制冷剂后恢复)F1:定频系统高压保护,室外电控指示灯闪烁17
判断条件:定频Pa1处于断开保护状态
故障处理:停定频压机
故障恢复:见严重故障处理方法F4:三相交流电输入相序保护,室外电控指示灯闪烁20
判断条件:三相交流电输入相序错误
故障处理:停定速压机、水泵
故障恢复:不恢复,断电重新接线后重启。F5:三相交流电输入缺相保护,室外电控指示灯闪烁21
判断条件:三相交流电输入缺相
故障处理:停定速压机A、水泵
故障恢复:交流电输入正常后,自动恢复注:对于E1、E4、F0、F1这4种严重故障,如在30分钟内出现3次,则判断为不可恢复故障,必须断电才能重新启动或进行维修。
一休哥
觉得好,请赞赏