三菱各系统的RS通讯接口汇总

1.RS通讯的基本概念

通讯的基本概念通讯的基本概念计算机与计算机或计算机与终端之间的的信息交换称为通讯.基本的通讯方式有并行通讯和串行通讯两种。?一条信息的各位数据在一根数据信号线上被逐位按顺序传送的通讯方式称为串行通讯,数据每一位数据都占据一个固定的时间长度。?一条信息的各位数据被同时传送的通讯方式称为并行通讯。

2.RS通讯的特点

串行通讯的特点是:?数据位传送?传按位顺序进行?最少只需一根传输线即可完成?成本低但送速度慢串行通讯的距离可以从几米到几千米。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。这种通信方式使用的数据线少,在远距离通信中可以节约通信成本,当然,其传输速度比并行传输慢。并行通讯的特点是:?各数据位同时传送,?传送速度快、效率高,?有多少数据位就需多少根数据线,?传送成本高,且只适用于近距离(相距数米)的通讯。RS串行通讯在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。

RS-C接口(又称EIARS--C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。该标准规定采用一个25个脚的DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。

RS-C是美国电子工业协会EIA(ElectronicIndustryAssociation)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,为标识号,C表示修改次数。RS-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、、、、、、、、9、波特。

3.RS接口的不足

由于RS-C接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:1.接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。2.传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。3.接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。4.传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在15米左右。针对RS--C的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS就是其中之一RS接口的特点RS的电气特性:?接口信号电平比RS-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。?RS的数据最高传输速率为10Mbps?RS接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。?RS接口的最大传输距离标准值实际上可达0米,另外RS-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-接口在总线上是允许连接多达个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS接口方便地建立起设备网络。

4.RS接口引脚的定义

5.三菱各系统的通讯接口

6.通讯时设置的参数

以上PDF电子档下载

点击文章底部免费下载

往期精选

三菱M70M硬件与连接视频三菱数控M70/M80软件使用推崇三菱M70/M80系列资料限时领取三菱E60/M64系统NC及基本I/O联接图三菱M70/M80系列资料限时领取三菱GXDeveloperPLC软件三菱伺服软件NCAnalyzer2三菱NCConfigurator2软件三菱数控系统全套资料