三菱

注册

 

发新话题 回复该主题

DU分享三菱CNC机床参数的设置 [复制链接]

1#

在三菱CNC的硬件连接检查与设置执行完毕向系统送电后,显示器上的READY绿灯仍然不亮。而且在〔诊断〕――〔报警〕画面上显示很多报警内容,让初次使用三菱CNC的调试工程师感到困惑。

而且三菱CNC的参数多达余种,哪些是开机时必须设置的呢?又如何解除故障报警呢?

本文根据调试经验就上述问题作一说明,以期对调试工程师有所帮助。

1.开机参数

1.1基本参数的设置原装系统开机后显示的是日文,为操作方便,先设置参数#=22(简体中文)。(有些系统如C64没有简体中文规格,则设置#=15繁体中文)。设置#=1(随参数号选择参数)即输入参数号后,屏幕立即切换到该参数画面。

以下是开机后必须设置的参数:

#――设定是单系统还是双系统以及PLC轴的有无。

#――设定NC轴及PLC轴的轴数。

#――设定各轴的名称。

#――G代码体系与补偿类型

(铣床:#=2,车床#=3)(该参数必须在执行#格式化前设置)

#――该参数特别重要。其功能是“执行系统启动的初始化”功能有2:其一是根据#—-#的设定值进行参数的初始化。其意义是在#—-#中已经设置了NC轴数和主轴数,在设置了#后,各伺服轴和主轴的参数自动显示在屏幕上。否则不调出各伺服轴和主轴的参数。其二是对加工程序和刀具补偿数据进行格式化。而输入标准固定循环。在准确的设置了#—-#参数后必须按提示设置#。#=#=

三菱NC系统规定的固定信号地址如下:

1轴原点X轴+限位X轴-限位X20

2轴原点X轴+限位X轴-限位X21

3轴原点X1A3轴+限位X2A3轴-限位X22

4轴原点X1B4轴+限位X2B4轴-限位X23

如果原点开关和限位开关占用的输入信号地址与系统规定的不同则必须通过设置参数来更改#――设置原点信号地址#――设置正限位信号地址#――设置负限位信号地址#的BIT5=1(使以上设置有效)

1.2伺服电机参数设置:#――(位置编码器分辨率)#=――(速度编码器分辨率)#=――(电机型号)#――(所连接的回生制动电阻或电源单元型号)

1.3与主轴有关的参数当系统配有主轴时必须设置下列参数:#――(设定系统有几个主轴);#――(设定所连接的主轴类型)

#=1(总线连接即伺服主轴)

#=2(模拟输出即变频主轴)#=(PLG有效)#=#=2(编码器反馈串联通信有效。显示主轴实际转速)#――主轴伺服驱动器类型#――主轴电机类型#――所连接的制动单元或制动电阻类型

1.4PLC参数#=――PLC程序中的计数器,计时器生效。#=――报警信息和操作信息生效。#=00――PLC程序通讯有效。三菱NC的参数多达个,不需要也不可能在开机时全部设定,而以上参数是开机后必须设定的。

2、开机后常见的故障报警及排除

开机后可能在[诊断]――[报警]画面上显示很多故障报警,而且有些报警调试与实际现象并不相同,需要分析判断予以解除。

2.1[M006XYZ]――这一故障报警表明某一轴或3轴全部超过硬极限。现象:实际情况是各轴尚未运动并未碰上极限开关。故障分析及排除:A.各极限开关信号地址是按照系统规定连接,但接成了常开点,系统因此检测到了过行程故障。处置:只需将极限开关接成了常闭点,该故障消除。B.各极限开关信号地址不是按照系统规定连接。处置:设置参数#,#,#,#,将极限开关信号接成了常闭点。

2.2[S02XYZ],[S02XYZ],[S02XYZ],[S02XYZ]――初始参数设置错误。处置:这表示开机后设定的伺服参数不对,要根据电机或编码器型号进行设置。

2.3[Y03MCPXYZ]――伺服驱动器未安装现象:实际情况是伺服驱动器已安装,为什么会出现这类报警?分析和处置:1.各连接电缆未插紧,将各电缆拔下后重新插紧。2.某条电缆有故障,更换电缆。3.上电顺序不对。应该先上伺服系统电,最后对控制器上电。4.驱动器的轴号正确设定.或终端插头未连接.

2.4[Z55-RI/O未连接]现象:实际情况是系统根本未有配备RI/O.而另一情况是系统确实配备了RI/O而且连接完成。但为何还会出现这种报警?分析:

●上电顺序不对。先对控制器上电而后对RIO上电,结果造成控制器检测不到RIO.●.主电缆CF10(控制器――基本I/O)连接不良。处置:1.改变上电顺序。2.将CF10电缆重新插拔上紧。3.检查对RI/O的供电电源。

2.5[EMGLINE]――由于连接不当引起的急停故障分析:可能是某连接电缆的故障也可能是连接故障。处置:将各电缆重新插拔上紧。或将SH21电缆更换成R电缆。一般SH21电缆内有10根线,但对于C1型驱动器必须用R型电缆。R电缆必须是20根线全部接满。

2.6[EMGSRV]――因为伺服系统故障出现的急停

分析:1.SH21电缆断线可能引起该故障。SH21电缆连接不良也可能出现该故障。2.上电顺序不对也会出现该故障。处置:更换SH21电缆并按正常顺序上电。

2.7[EMGPLC]――由PLC程序引起的急停处置:监视PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障。

2.8[EMGSTOP]――PLC程序未运行。处置:

检查控制器后面的“NCSYS”旋钮是否=1”将该旋钮置为“0”在显示器上设定PLC=“RUN”。在GX-D软件的通讯画面上执行“格式化PLC内存”后,重新传入PLC程序。

2.9[U01——-无用户PLC]――尚未输入PLC程序处置:输入PLC程序。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
分享 转发
TOP
2#
福州白癜风医院 https://m-mip.39.net/nk/mipso_4429412.html
凤山街道春季招聘寻找与众不同的你宁波大叶园林工业股份有限公司

联系人:人资部

联系方式:-

公司
  2、员工入职手续办理,员工劳动合同的签订、续签与管理;
  3、公司内部员工档案的建立与管理;
  4、负责公司各部门的行*后勤类相关工作;
  5、负责考勤及工资的核算; 有一定行*人事工作经验,女性,具体面谈。

招聘岗位:内销业务员(3名)

工资及待遇说明:1、年龄25-45周岁,学历中专及以上;2、能吃苦,勤奋踏实;3、适应能力强;4、有创新,有活力;5、有相关工作经验优先录取;6、待遇:保底工资+提成,其他具体面谈。

招聘岗位:外贸业务员(5名)

工资及待遇说明:1、年龄22-40周岁,学历大专及以上,男女不限;2、英语四级及以上,国际贸易,英语专业相关者优先;3、运用各种开发平台了解客户需求,来完成客户开发,培育,关系维护等工作;4、会操作境外电商平台或阿里平台,如:lazada,wish等,无经验愿意学习的也可以;5、应届毕业生均可(全日制);6、待遇:保底工资+提成,其他具体面谈。

招聘岗位:外贸跟单(3名)

工资及待遇说明:1.大专以上学历,含大专,应届毕业生均可2.女性3.主要负责经理的订单下发,跟进到出货。4.底薪加提成加公司正常福利。

招聘岗位:生产管理(班组长)(1名)

工资及待遇说明:1、年龄22-40周岁,男女不限,高中及以上学历;2、有生产流水线管理1年以上工作经验;3、具有良好的团队精神,对产品质量意识强;4、待遇:综合工资5K-7.5K。

招聘岗位:储备干部(6名)

工资及待遇说明:1.高中以上学历,应届毕业均可,男女不限2.能吃苦耐劳,好学有上进心3.工资:底薪加结效考核4.上升空间,组长,工程助理。

招聘岗位:运营副总(1名)

工资及待遇说明:1、有LED生产制造行业管理8年以上工作经验2、按照公司确立的目标管理要求,负责制定公司经营管理计划和方案,并组织实施。???3、建立健全公司组织管理系统,制定合理的工作流程,建立精简、高效的操作架构体系。????4、根据市场行情及公司的实际情况,组织制定公司整体营销计划,审批各类分项计划,并组织实施。?5、拟定公司战略发展计划,报公司批准后组织实施。6、男女不限,大专以上学历7、工资面谈。

宁波沃尔电器有限公司

联系人:竺女士

联系方式:-

公司 52周岁以下,身体健康五管端正,无生理缺陷,会打字。工作时间:做一休一,元/月+社保+节假日福利+年终奖。工作?3、解决技术问题并估算成本和时间4、样机试制,参加现场试验并处理电气故障,提出产品改进措施任职要求:1.大专及以上学历,有一定英语读写看能力。2.对CAD机械图纸有一定制图和看图能力。3.对基恩士、三菱、欧姆龙等品牌的PLC编程有一定操作简单修改能力。4.有低压电工证优先考虑。

招聘岗位:项目管理(2名)

工资及待遇说明:1、从新项目立项开始,制定项目开发计划,组建项目小组推动项目按照开发流程完成制样,最终顺利实现量产。2、管理项目开发过程中的APQP资料,以及客户投诉和内部发现的问题点,积累项目中的失效经验;针对存在的问题点组织研讨解决对策并落实。任职要求:任职要求:1、大专及以上学历2、有责任感,沟通能力较强。

招聘岗位:管培生(5名)

工资及待遇说明:1、按生产计划,进行生产作业控制,确保各组件生产任务的完成;2、负责组织做好设备工装日常点检与维护;3、指导并严格监督现场各项作业的质量标准、生产工艺文件、设备操作规程、安全生产制度的执行,确保产品质量;4、控制易耗品的消耗,完成成本目标;5、解决生产过程中发生的问题,并及时上报;6、审查生产记录,并及时向有关部门反馈;7、对下属员工的工作质量、3Q6S、工作秩序、整体精神面貌负责;8、不适合品的处置以及管理、不良降低活动及品质问题的预防和纠正管理。任职要求:1、机械设计制造及其自动化、车辆工程或自动化相关工科类专业。

宁波恒进机械有限公司

联系人:杨金芳

联系方式:

公司??

工资及待遇说明:氩弧焊/二保焊其中一种熟练;会看图纸独立加工完成;能够适应加班;材质:钣金、铁管为主。

招聘岗位:cnc编程(1名)

工资及待遇说明:产品工作经验5年以上,对软件使用熟练,适应加班工作;其他具体面谈!

招聘岗位:PLC编程(2名)

工资及待遇说明:1、根据客户机械运行的要求,了解掌握机型工艺,制定对应的控制方案,负责组织并实施设备的电气调试(主要包括现场接线指导,运动控制器相关PLC的编程,触摸屏的程序编写,伺服驱动器的调试等);2、为生产设备正常运行提供技术支持;3、及时处理系统运行中出现的突发故障;4、积极配合现场生产主管的工作安排和调度。

招聘岗位:质量工程师(1名)

工资及待遇说明:1.公司产品实现全过程(包括制程、出货、客诉、改善等)的品质系统总体规划和落实(包括相关制度、流程、标准建立)并组织实施;2.对生产、检验所发现的不合格,以及内、外客户质量问题投诉的处理、分析及纠正预防;职位要求:1.25岁以上,大专或以上学历,有1年以上五金行业品质管理工作经验;2.熟悉、工艺流程与品质管控,熟悉质量、环境、职业健康安全运作体系;3.具有较强的组织、领导、控制、沟通的能力,性格强势,能独挡一面,对品质有强烈的意识与优质服务客户心态。

招聘岗位:检验员(3名)

工资及待遇说明:1.出货成品质量检验,熟悉产品检验程序。熟悉五金类产品,实施跟进日常品质检验工作,解决生产中发现的问题,能在检验过程中发现问题提出意见并进行异常分析。2.所有提出异常问题进行跟踪记录并做结案。3.工作认真、细致、有责任心,积极向上,具有良好的团队精神。工作严谨仔细,能吃苦耐劳,为人正直。有较强的协调能力和执行能力,具备良好的职业道德及个人修养。1、能熟练使用测量工具(卡尺、千分尺等)及简单识图。2、日常检验记录及统计分析。3、懂电脑操作,能运用办公软件者优先。工作时间:7:30-17:00

余姚市广裕纸制品有限公司

联系人:陈磊

联系方式:

公司

TOP
3#
白癜风治疗医院 http://wapyyk.39.net/bj/zhuanke/89ac7.html

原装系统开机后显示的是日文,为操作方便,先设置参数#=22(简体中文)。其功能是“执行系统启动的初始化”功能有2:其一是根据#——-#的设定值进行参数的初始化。其意义是在#——-#中已经设置了NC轴数和主轴数,在设置了#后,各伺服轴和主轴的参数自动显示在屏幕上。否则不调出各伺服轴和主轴的参数。其二是对加工程序和刀具补偿数据进行格式化。而输入标准固定循环。在准确的设置了#——-#参数后必须按提示设置#。#=#=

1.2伺服电机参数设置:#――(位置编码器分辨率)#=――(速度编码器分辨率)#=―――(电机型号)#――(所连接的回生制动电阻或电源单元型号)

1.3与主轴有关的参数当系统配有主轴时必须设置下列参数:#――(设定系统有几个主轴);#――(设定所连接的主轴类型#=1.总线连接即伺服主轴)#=2模拟输出即变频主轴)#=(PLG有效)#=#=2(编码器反馈串联通信有效。02开机后常见的故障报警及排除

