三菱

注册

 

发新话题 回复该主题

三菱重工中央空调诠释安装规范 [复制链接]

1#
雀斑北京哪家医院好 http://m.39.net/pf/a_8714221.html
在空调行业,对于安装的重要性有“三分质量、七分安装”的说法,由此可见空调品质的保障源自于专业的安装规范和优质专业的服务,在多联机安装过程中,冷媒管道和室内机的安装尤为重要,我们今天就现场了解一下三菱重工户式中央空调的安装实例:1.冷媒管的安装

①所有铜管必须是RA制冷剂专用铜管;②铜管堆放处确保无灰尘,且摆放整齐,端口密封。

铜管需要弯曲、拐弯时,请使用弯管器,或专用弯头。

铜管在延长、变径时,使用管接或大小头。

①所有铜管的支架、吊架间距不得大于1.5米;②所有支架、吊架必须稳固,不摇晃。

采用三菱重工专用分歧管和保温材料。

分歧管之间的间距不得小于50cm。

①铜管在焊接时必须使用氮气保护焊接;

②在铜管变成常温前,铜管内氮气压力保持在0.02MPa。

①铜管焊接完毕、中断时,必须把端口密封好,以免灰尘进入;

②铜管在穿墙洞、楼板时,必须把端口密封好,以免灰尘进入。

铜管焊接完毕后,在与室内机连接之前,必须用氮气对所有连接铜管进行吹洗工作,确保铜管内无任何灰尘、异物。

①铜管吹洗完成后,密封铜管所有端子,对连接铜管进行氮气试压;②保持铜管内压力为4.1MPa,若24小时内无压降,则铜管系统无漏,释放氮气压力至0.5~1.0MPa;③最后对所有管接处、分歧管连接处进行保温、包扎。

①使用RA铜管专用发泡橡塑保温管;②铜管保温材料堆放整齐,周围无灰尘;

保温管需要开口时,请确保切开面朝上,且用发泡橡塑专用胶水粘接牢固。

2.室内机的安装

①设备、室内机到现场时,外包装完好无损,且要摆放整齐;

②设备堆放处干净整洁,无灰尘。

①室内机按照设计要求吊装到位;

②室内机要保证其水平、稳固,不摇晃。

①室内机吊杆定位准确,无弯曲、倾斜且稳固;②吊杆应采用随附的垫片,在吊爪下部使用双螺母;

③吊杆直径应该不小于10mm。

室内机吊装完毕后,尽快用三菱重工室内机专用贴膜,密封室内机进出风口,以免灰尘、异物进入。

使用RA铜管专用扩管器制作喇叭口。

铜管与室内机采用扩口喇叭连接。

铜管的喇叭口不偏心,无毛刺,且口径刚好能与钠子头吻合。

请务必使用扭矩扳手上紧螺母。

①铜管与室内机连接完毕后,再对所有室内机与铜管充氮气打压;②用氮气打压至1.5MPa,保持3分钟以上,若无压降,则系统无大漏;③系统氮气压力上升到4.13MPa,保持24小时若无压降,则铜管系统则无漏,释放氮气压力0.5~1.0MPa。注:环境温度每变化1℃,系统压力就会有0.01MPa的变化。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
分享 转发
TOP