三菱

注册

 

发新话题 回复该主题

周报85期三菱FXQ系列伺服触摸 [复制链接]

1#
技成周报85期

1、三菱GT触摸屏,小数点后面的老是被省略掉,如何输入呢?  

答:输入数据类型改为:实数

2、三菱FX5UPLC里面锁存的寄存器是d-d吗?  

答:5u的锁存寄存器是L区

3、FX1S-30MT型号可以编写步进电机吗?  

答:可以支持的

4、FX2NPLC如果拔掉电池程序会不会丢失?  

答:一般来说,因为PLC内部有充电电容,即使把电池拔掉,电容上充电电量也足够RAM内的数据保持一段时间,所以如果拔掉电池后在短时间内(通常5分钟)再将新电池换上去,程序是不会丢失的,如果拔掉电池长时间不更换新电池上去,程序则会丢失。

5、一个PNP型三线制接近开关,应如何接入FX3UPLC的输入端口?  

答:把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0,PNP型接近开关的0V端接到PLC上的0V端子,还要把S/S端子跟0V端子短接起来,PNP型接近开关的+24V端接到PLC上的24+端子。如果是外接24V电源的话,那么把PNP型三线制接近开关的信号输出端接PLC的输入口如X0,PNP型接近开关的0V端接到外接24V电源的负,还要把S/S端子跟外接24V电源的负短接起来,PNP型接近开关的+24V端接到外接24V电源的正。

6、请问“MOVK0K2Y0"的意思是说把Y0--Y7复位,那么为什么”MOVK1K2Y0“却不是把Y0--Y7置位的呢?而只是单把Y0置位的?  

答:指令中的K2Y0是组合位元件,代表的是Y0-Y7,MOVK0K2Y0指令传送0到K2Y0,实质传送的是二进制数,0的二进制数是B,所以是将Y0-Y7复位,MOVK1K2Y0指令传送1到K2Y0,1的二进制数是B,所以是对Y0置位为1,而不是把Y0-Y7都置位。

7、在梯形图中输入T1K20,显示软元件设置不正确是如何解决?  

答:在梯形图中输入T1K20,显示软元件设置不正确,是因为T1和K20中间没有空格,空格多少没有规定,但至少要空1格。正确的输入方法是:OUTT1K20,注意OUT和T1,T1和K20之间都要留有空格,输入定时器指令时还需要注意不要将字母O与数字0混淆。

8、例如X控制T5,T5的延时为50S,那X是否需要接通50S,T5才动作?还是只需接通就可以了?  

答:X需要接通50秒,T5才动作。因为X是定时器的驱动条件,而T5是属于通用型定时器,当驱动条件X断开,那么定时器会复位,不再计时。

9、FX系列PLC的编程电缆型号是什么?  

答:FX系列PLC的编程电缆型号是SC-09电缆或者USB-SC09-FX电缆。SC-09为连接电脑串口用。USB—SC09—FX为连接电脑USB口用。

10、三菱PLC[D=DH0]如何理解?  

答:[D=DH0]是触点比较指令,前面带D表示该指令是32位的触点比较指令,比较32位数(D,D)的值是否小于等于0,如果满足该条件则触点接通,如果不满足条件则触点断开。

11、电脑上的编程软件和三菱PLC通讯不上是什么原因?通讯线的端口如何设置?  

答:通讯不上的原因有多种,

1)可能是没有给PLC通电;

2)编程软件创建的工程类型与实际PLC类型不同;

3)可能是是通信端口设置问题;

4)用了USB转线,但没有安装驱动或者驱动没有安装好。原因可能有多种,需要一个一个去排查。

编程线主要有两种SC-09,USB-SC-09,在使用SC-09时,如果电脑没有RS接口,需配置USB/RS转换器,购买该转换器时,同时需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。

12、三菱PLC哪些编程软件可以通用?  

答:FX-GPWIN只适合FX系列PLC编程使用;GX-Developer适合FX,Q,A系列PLC编程使用;GX-WORK2适合FX,Q,L系列三菱PLC编程使用。

13、触点比较指令[=D20K]应该怎么输入,为什么输入不进去?  

答:输入触点比较指令可以直接在键盘输入LD=D20K进行输入,注意LD和=符号之间不需要空格,而符号和D20之间,以及D20和K直接需要空格。还要注意假如触点比较指令是32位指令[D=D20K],那么是直接在键盘输入LDD=D20K,注意是LD后面加D,而不是像DMOV等其他功能指令在前面加D。

14、三菱PLC上的ERR灯一直亮红色,这是什么原因?  

答:PLCERR灯亮红色说明有故障,故障有可能是硬件故障,也有可能是程序故障,可以通过编程软件连接上PLC后,打开软件菜单的“诊断”里的“PLC诊断”中确认到底什么故障。

15、三菱编程软件GXDeveloper打开工程时提示“工程初始化失败”,要怎么解决?  

答:出现“工程初始化失败”的错误提示时,需要先将三菱编程软件卸载干净,再删除注册表,然后再重新安装软件。删除注册表的方法是:1、点击“开始”按钮。2、选择“运行”,再输入regedit,点击确定,打开注册表,3、点击HKEY_LOCAL-MACHINE前面的加号,在打开的文件夹中找到SOFTWARE,点击前面的加号,找到MITSUBISHI,并点击鼠标右键,将该文件夹删除。如果删除了该文件夹还没用,那么再打开HKEY_CURRENT_UESR里面的SOFTWARE,再找到MITSUBISHI删除。如果删除了注册表还无法解决问题,建议重装系统。

16、在安装三菱GXDeveloper软件时点击setup没有任何反应怎么处理?  

答:安装三菱GXDeveloper软件时如果双击setup之后,没有反应,且不会出现该图标,那么可以在安全卫士里面体检修复一下,加速一下,清理下垃圾,在“任务管理器”的“进程”里将一些占内存的文件结束进程,再重启下电脑。如果操作了以上步骤还是没有反应,建议重装系统。

17、安装完了GXDeveloper软件在桌面没有图标,仿真软件也没有图标,是不是没有安装成功?  

答:GXDeveloper软件安装完成,快捷图标不会自动出现在桌面的,可以在开始-所有程序-MELSOFT,找到GXDeveloper,再点击右键,发送到桌面快捷方式,这样桌面就会出现图标了,而仿真软件是没有单独的图标,它是集成在编程软件里面的,软件里面的“梯形图逻辑测试启动”图标即是开启/关闭仿真。

18、GXdeveloper软件编写程序时,会有修改完,对应程序未取消,反而多了一步程序。此时光标显示为紫色?  

答:插入模式/改写模式的切换可以通过Insert键进行。插入模式时光标为紫色;改写模式时光标为蓝色。

19、GXdeveloper软件无法编译程序?  

答:点击工具=选项=运行时写入设置(变换后,不写入PLC;变换后设定写入PC后,每次变换都会实行PC写入。)。

20、FXPLC是否有时钟功能?  

答:FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX3U、FX3UC、FX3G内置有时钟功能;FX2NC可安装具有时钟功能的选件卡。

21、PLC更换电池时,程序是否会丢失?  

答:在电池插座拔出20秒内,插入新电池的插座,程序不会丢失。电池LED点灯后,长时间被放置的情况下,交换前电池的电压有可能比规定值要低。这种情况下,PLC的电源切断时,程序会消失。

22、用GXDeveloper怎么把一个工程的注释复制到另一个工程?  

答:点击菜单栏里的“工程”→“复制”,点击浏览找到工程,然后可以选择复制程序、软元件注释、参数或软元件内存。或者直接将程序文件夹中“Resource”→“Others”下的COMMENT.wcd直接复制到对应文件夹中。还可以使用合并方式复制。

23、三菱PLC寄存器最高位为符号位是什么意思  

答:在寄存器中的符号位是用来表示存储器内存储数据的正数或负数的,符号位假如为1则这个数值为负数,为0则为正数。

24、三菱PLCM以上为断电保持,如何定使之为非断电保持型?  

答:1)点击显示菜单,选工程数据列表。2)点击左边参数,选PLC参数。3)FX参数设置对话框,选软元件。4)在辅助继电器项,锁存起始项里更改。

25、MR-J2S系列的伺服放大器用来选择电机的定位完毕信号输出的范围的参数,是什么参数?  

答:是5号参数,用来设定在电子齿轮运算之前,设置指令脉冲运算中的内部(INP)输出范围。此参数的设置范围是0-00。在位置控制模式下有效。

26、FXPLC是否支持MODBUS协议?  

答:当前FX3U、FX3UC加FX3U-ADP-MB或者FX3U-ADP-MB可以支持MODBUS协议。

27、QCPU中哪些是内置以太网接口的?  

答:通用型QnU系列中,型号为QnUDE(H)CPU的有内置以太网接口,如Q03UDECPU、Q04UDEHCPU等。该类型的CPU除了内置以太网接口外还有一个miniUSB接口。其他通用型CPU的接口为RS和miniUSB接口。

28、基本型的QCPU如何在PID程序运行时,修改PID运行参数?  

答:可以使用PID参数修改指令PIDPRMW(完全微分)或S.PIDPRMW来修改PID参数。需要注意的是在使用此指令时,所修改的环路号应在可使用的范围内(基本型1~8,高性能1~32),同时确保在执行PIDPRMW或S.PIDPRMW指令之前执行过PIDINIT或S.PIDINIT指令。

29、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC、FX3G各个基本单元对应不同的高速输入,最多各自可以记录几路的高速输入?  

答:FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC单相单计数(C-C):最多6路;单相双计数(C-C):最多2路;双相双计数(C-C):最多2路FX3U、FX3UC单相单计数(C-C):最多8路;单相双计数(C-C):最多2路;双相双计数(C-C):最多2路FX3G:单相单计数(C-C):最多6路;单相双计数(C-C):最多2路;双相双计数(C-C):最多3路

30、什么是Q系列PLC?Q系列PLC与FX系列PLC的区别在哪里?  

答:FX系列是三菱经典的小型PLC,采用一体化结构;而Q系列PLC是三菱经典的大型PLC,采用模块化设计。FX系列本机最多可处理个IO点,Q系列的扩展IO点数可高达点,设备点数可达到点。除此之外,Q系列PLC在程序容量、操作处理速度、运动控制、总线通信等方面都拥有着无可比拟的优势,在大型设备与高端控制场合有着广泛的应用。

来源:技成辅导员

小编给大家整理三菱全套资料,包含:三菱软件、案例、手册等超全资料哦!扫码免费领取,不要忘记啦!扫码免费领取

往期推荐

周报84期

西门子全系列PLC、触摸屏、WINCC博途由浅到深问题解析

周报83期

变频器安装、参数设置、调试、维护保养等问题解答!

周报82期

库卡(KUKA)机器人入门学习必备知识!

周报81期

西门子博途/触摸屏/WINCC/数控//等问题解答

周报80期

西门子//1、WINCC、博途必备知识解答!

周报79期

变频器基础、控制、通信、安装一系列问题解答!

周报78期

低压/高压、故障、变频器、常见问题解答!

周报77期

三菱Q系列、触摸屏、PLC编程常见问题解答!

周报76期

学习ABB机器人必须理解和知道的问题解答

周报75期

变频器调速、过载、故障、通信、IGBT等疑难杂症解答!

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题