我的方法是9步

伺服配置步骤

年4月20日

14:40

1

伺服接线检查

光纤、电池、编码器、电机、供电

2

极限位、近点狗接线检查,通过伺服监控输入输出

3

程序配置,模块号,轴号等。调用程序模板

4

轴拨码,设定轴号

5

参数设置:紧急停止EM1,EM2关闭

6极限位、近点狗配置

6.1

模块-伺服参数-输入输出设置-PD03~PD05

6.2

参数-基本参数1-输入信号逻辑、输入类型选择

6.3

参数-原点回归-近点狗型

7JOG运行一下,正反转调整位置,JOG速度要设小一点

7.1

伺服使能off

7.2

伺服放大器操作-测试运行-JOG

7.3

8自动调谐、增益调整模式更改为2,负载惯量比调整为一键式调整:伺服自动调参数

9.1

选择轴-放大器指令方式-输入移动范围,点开始运行

9.2

当报C:过冲过大,错误时将PA10由调到,重新下载参数,一定要断电重启,再次测试,成功完成整定。