三菱

注册

 

发新话题 回复该主题

三菱伺服设置二 [复制链接]

1#
北京治疗白癜风较好的医院 http://www.t52mall.com/

10

单位设置mm

10.1

每转移动量设置

根据电机额定转速r/min与每转移动量设定最高限速

10.2

如果是滚珠丝杆,则设导程,我这个垂直轴导程10mm,伺服电机转一圈的位移量是10mm

10.3

水平的电机带减速器带皮带传动,最终的导程是39.7,伺服电机转一圈的位移量是39.7mm,所以也按照滚珠丝杠导程设了。

10.4

最高速度根据电机最高转速*每转距离设,这个电机额定r/min,

加减速时间也设小一点。

11

原点回归重试

回原点找近点狗,往两边走,碰到极限位不停止,反向再找的设定;

原点回归速度加快点

11.1

Pr.48设为1

11.2

默认情况下,上下限位是常闭传感器为负逻辑,近点狗信号为常开点为负逻辑。这个参数影响原点回归重试的效果,设错原点回归碰到极限位报错停止,不重试

12

如果一键整定后还有抖动,手动调整负载惯量比

伺服参数-伺服调整-基本参数-负载惯量比,由70调到50.

13

自动ON分配影响伺服自动会零点时碰到极限位的停止

伺服参数-数字输入输出-基本设置-软元件设置-自动ON分配-(极限位是常闭点)设为OFF

14编码器位置断电保持,要设为绝对位置检测

15

走定位运动,则要设定为运动模式预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇