今天给大伙分享的是关于西门子S7-PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:
1、对变送器进行取值,并进行控制
2、对模数功能块FC进行调用
3、对AI模块进行设置
4、对AI量程块进行选择
这个实例,调试的是一个流量调节回路中,流量变送器输出2-2-MADC信号到SM模拟输入模块,模块将该信号转换成浮点数,然后在程序中调用FC将该值转换成工程量,我们就可以监视实际工程中的流量值了。模拟量AI采用SM模块是8x12Bit(8通道12位)对应货号是6ES7-7KF02-OABO,在模数转化上利用传感器或变送器的,电压或电流取出的值,到AI模块上进行转换,然后把值传给西门子的CPU进行处理,从而检测控制传感器的值,如图模拟量输入模块模拟量输入用于连接电压和电流传感器、热电耦、电阻和热电阻,用来实现PLC与模拟量过程信号的连接。模拟量输入模块如图2-1所示,将从过程发送来的模拟信号转换成供PLC内部处理用的数字信号。本次工程用的是SM输入模块如图所示。该模块具有如下特点:分辨率为9到15位+符号位(用于不同的转换时间),可设置不同的测量范围。通过量程模块可以机械调整电流/电压的基本测量范围。用STEP7硬件组态工具可进行微调。模块把诊断和超限中断发送到可编程控制器的CPU中。模块向CPU发送详细的诊断信息模拟量输入模块的接线方式两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,如图2-3,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,如图2-2,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。传感器型号:●两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。●四线制(有自己的供电电源,一般是vac,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。
1、PLC:(以2正、3负为例),两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流,所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。
2、(以2正、3负为例),四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。
“传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。”此条在四线制和二线制传感器均适用,大家可以自己试验,好用的顶起来。
3、(以2正、3负为例),四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。
4、(以2正、3负为例),电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。
量程卡的设置量程卡在模板的左侧装有量程卡,允许的设置为“A”,“B”,“C”和“D”,分别适用于不同的测量的类型和范围。在安装模板前必须正确地设置它。没有量程卡的模拟量模板具有适应电压和电流测量的不同接线端子,这样,通过正确地连接有关端子可以设置测量的类型。关于设置不同的测量类型及测量范围的简要说明印在模板上。对于这个工程,水位的测量采用的是二线制变送器,所以选择“D”,如图2-4所示。输入模块设置在“硬件”界面下设置好机架后,双击输入模块“ATBx12bit”,如下图:双击输入模块后会弹出一个执行框,点击“地址”后,将开始地址改为“”如下图:改完地址后,再点击“输入”,将“测量型号”中点击“2DMU”设置传感器的类型。(本次用的是两线的变送器)。如下图:AI系统建立一个西门子硬件模块在添加好电源和CPU后,在配置文件中选择AI模块如图4-1在添加完成时在硬件系统中会出现此模块如图4-2在此操作成功后双击进行选择,设置对话框点输入。如图4-3在选择完成后点确定,就可以了,然后就是程序编写。AI程序在S7-中AI模块的程序已经,厂方已经写好,只要进行功能模块的调用就好了,调用方法如图4-4在图4-4的下对话框下找到FC功能块,如图4-5IN:使能端。HI_LIM:高线。L0_LIM:低线。BIPOLAR:极性。RET_VAL:报错存入。OUT:输出的值(液位)。
来源:网络,侵删
下面是小编给大家准备的“西门子全套”资料,含手册、案例、软件等资料,不要忘记领取哦~
往期推荐
西门子S7-PLCOB、FC、FB程序块的密码保护详解S7-的PID控制,从原理到调试!浅谈恒压供水变频器的应用你所不知道的开放通讯协议,PLC工程师必读!如何查看PLC接线图,并根据图纸进行PLC实物接线?二次回路都弄懂了吗?3分钟带你搞清楚!如何将三菱PLC程序转换成欧姆龙PLC程序?(博途)S7-PLC工作台自动往返控制程序设计预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇