婚纱 http://www.jurenxuewu.com/在工业控制现场,控制柜的安装位置会根据实际情况布置,有的处于高空(比如搅拌罐),有的处于高温、狭窄区域,有的要跟随设备移动(比如行车),这样的情况要对控制柜内的PLC程序进行上下载和监控调试带来了不便,随着以太网技术的融入,通过CPU集成的以太网接口或者扩展的以太网模块可以实现无线的程序上下载调试工作,下面就以三菱Q系列以太网模块(QJ71E71-)为例,介绍一下如何实现这一功能。
方法步骤如下:打开GX-works2软件,
配置参数配置PLC参数,注意以太网模块的起始地址(如00A0)
2.配置网络参数选择以太网参数,双击进入设置界面,按图示进行选择和填写参数,注意PLC侧以太网模块的站号为1,后面设置计算机侧的站号时要与之不同,比如设置为2;
3.点击“运行设置”和“打开设置”分别进行参数设置;注意:IP的设置,确保在同一网段,如..1.X,此处的IP地址定位10;下图为“打开设置”界面,此处采用TCP协议,MELSOFT软件连接的打开方式
4.以太网参数设置完成后,点击检查,无错误,继续点击“设置结束”,确认参数设置成功;
5.设置电脑侧的以太网配置;
如果是通过无线路由连接,则选择WLAN配置;有线连接则选择“以太网”;本案通过无线路由设置,右击WLAN,选择“属性”;对协议版本4进行IP地址的设置,此处确保IP的网段与PLC的以太网模块一致,最后一位地址位不同;
设置完成,点击确定;
6.PLC参数下载;首先需要通过CPU上的USB或RS-将参数下载到配置中;如下图所示,配置完成后下载;
7.将以太网模块与无线路由器连接
8.完成以上操作后,将PLC电源断电后再上电,此步骤很重要!!!
9.上电后,在软件导航栏新建“以太网”连接目标,并进行设置,如下图;
(a)计算机侧选择上图打勾图标,双击打开,将站号配置为2号(保证与模块站号不同)
(b)可编程控制器侧选择EthernetModule,双击后,进行IP设置;站号为1;
10.“其他站指定”侧,单击激活“OtherStation(singleNetwork)”即可;设置完成,通信测试,成功连接,即可通过无线路由进行程序的读写和监控。
11.如有疑问,请添加