两台FX5UPLC与维伦通触摸屏以太网通讯设置

一.设备型号:2台FX5UPLC,1台维伦MTIE触摸屏,1台5口交换机;4条网线,1台电脑

二.PLC参数设置:

(1).打开GXWorks3软件,新建项目---选择机型FX5U---程序语言:梯形图。

(2).在软件左下角找到------------双击进入;

(3).设置PLC1的IP为..10.2;

设置PLC2的IP为..10.3;

(1).双击配置链接设备对象,右上角以太网设备(通用)推拽至左下方网络组态;

(2).修改端口号;

(3).点击反映设置并关闭,否则设置不生效;最后点击应用;

(4).下载程序+参数,下载完成后PLC需要复位或断电重启生效;

一.触摸屏参数设置:

(1).打开触摸屏编程软件EBpro,新建工程文件机型为MTIE,设置系统参数;

(2).------PLC选择FX5U-BinaryMode(Ethernet);

(3).修改名称---设置PLCIP地址端口号;

.设置第二台PLC重复以上步骤。