本方案基于组态王与欧姆龙PLCCP1E的Host-Link协议,给出无线通信的实现方法。此方案可以作为欧姆龙PLCCP1E与组态王的无线通信实例。组态王作为主站,欧姆龙CP1E作为从站,并采用日系PLC无线通讯终端DTDMC-V96,作为实现无线通讯的硬件设备。
DTDM内嵌Rs/Rs双接口,自适应三菱N:N协议、欧姆龙HostLink协议,台达及永宏等ModbusRTU协议,可与日系PLC组成无线测控网络。只需简单接线,无需二次开发即可完成无线通讯。
一、方案概述
无线Host-Link网络组成
二、测试设备与参数
●主站设备:组态王●从站设备:欧姆龙CP1E系列PLC×2台●达泰电子日系PLC无线通讯终端——DTDM-V96×3块●通讯协议:Host-Link协议●主从关系:1主2从●通讯接口:Rs/Rs接口●供电:9-24VDC●传输距离:米,米,1KM,3KM,20KM
三、接线方式
1.欧姆龙CP1E与达泰无线终端DTDM接线
第一步:DTDMC的Rs-A端口接入欧姆龙CP1EPLC自带的A+端口;第二步:DTDMC的Rs-B端口接入欧姆龙CP1EPLC自带的B-端口。
2.PC端与达泰无线设备的接线
PC端直接使用DTDM的RS口与PC串口连接。
四、组态王实现Host-Link主站
1.系统设置2.选择串口号3.地址参数设置4.数据词典配置5.组态界面制作6.相关参数关联
五、欧姆龙PLC实现Host-Link从站
1.PLC参数设置2.站号设置一台PLC地址设为00,另外一台PLC地址设为.将程序下载到PLC里面
六、测试实例与结论
1.组态王和欧姆龙CP1E分别接1块DTDMC-V.通过外部给0号站和1号站输入点信号,看组态王对应的点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。3.通过组态王上面的按钮给0号站和1号站输出点信号,看欧姆龙CP1E对应的Y点是否有亮,如果点亮,表示通讯正常。