得白癜风有什么症状 http://pf.39.net/bdfyy/zjdy/151126/4733320.html本方案用于解决不同型号的三菱PLC之间基于N:N通讯协议下的无线通信实现方法。本方案以三菱FX5U与FX3UPLC为例,实现三菱不同型号PLC之间的无线N:N通讯。采用达泰电子日系PLC专用无线通讯终端——DTDM,作为实现无线通讯的硬件设备。因为DTDM支持包括ModbusRTU协议、N:N协议、自由协议等在内的标准串口协议,所以如果要实现自由协议下多台plc无线通讯,也可沿用此方案。
■方案概述
无线N:N网络
把FX5u设置为主站,另一台FX5u设备为从站,以及一台FX3U也设置为从站,通过西安达泰电子DTDMC建立N:N无线通讯。无需更改网络参数直接替换有线连接。
■测试设备与参数
◆主站三菱PLC型号:FX5U×1台
◆从站1三菱PLC型号:FX3U×1台
◆从站2三菱PLC型号:FX5U×1台
◆通讯设备型号:日系PLC专用无线通讯终端DTDMC×3块
◆通讯协议:N:N协议
◆主从关系:1主2从
◆通讯接口:Rs接口(两线制)
◆供电:9-24VDC
◆传输距离:米,米,1KM,3KM,20KM
■通讯设备DTDMC主要特征
/p>
◆直接代替有线RS方案,实现无线组网通讯;
◆全数字无线加密方式,保证数据安全可靠;
◆直流9~24V宽电源电压供电,平均工作电流小于50mA;
◆精美铝合金外壳:××30mm,4个条形安装固定孔;
◆通信接口:RS/RS;
◆支持标准串口协议:ModbusRTU协议、N:N协议
■接线方式
DTDMC的Rs-A端口接入三菱PLC自带的RDA与SDA端口;
DTDMC的Rs-B端口接入三菱PLC自带的RDB与SDB端口。
实物接线图如下▼
■FX5u实现N:N主站
新建工程:在导航栏的串口配置,选择“简易PLC间连接”;
站号设置:设置为0号站,从站个数选择2个,通讯模式选择为模式2;
软元件设置:选择FX3系列兼容,使用CH1;
■FX5u从站设置
■FX3U从站设置
■无线通讯测试
依次进行主站与对应从站之间的通讯测试。