三菱伺服一键式调整文档详细篇 [复制链接]

1#

1,一键式调整中自动调整参数

2,一键式调整的两种方式

2.1用户指令方式

2.2放大器指令方式

3,一键式调整顺序

3.1放大器指令方式

一般优先使用放大器指令方式,此时只需要设置允许移动量(允许移动量的设置:在不发生机构碰撞的情况下,请设置为最大移动量),如JE分辨率为允许移动量设置为时,表示在当前位置下进行正负一圈动作。

3.2用户指令方式

在某些特殊环境下,无法使用放大器指令方式时考虑使用

①通过MRConfigurator2或者PLC控制伺服进行PTP定位往复动作

要点确认:

电机转速:设置为实际运行的转速

加减速时间:按实际要求进行设定

移动量:在不发生机械碰撞时,允许的最大移动量

重复运行和老化功能测试:都是马达进行来回动作,根据实际情况选择

②点击一键式调整开始

4,响应模式说明

5,总结

①一键式调整时,将PA08自动响应模式设置为自动调谐模式。

②用自动响应模式1进行一键式调整时无法完成时,会出现一键式调整报错,如果报错代码为C时,请使用自动调谐模式2,手动设置负载惯量比(通过软件控制马达多速控制,在调谐画面下观察PB06的值,然后手动进行设置),再进行一键式调整。

③使用JE/J4-B型伺服时,通过MR软件测试运行时,请JE/J4-B型伺服设置为试运行模式

JE-B:通过PC05参数切换

J4-B:通过SW1切换