伺服驱动器开关量信号输入
以三菱MR-J2s驱动器的为例,说明伺服驱动器开关量信号输入。
由驱动器内部提供24VDC电源,VDD为24V电源的正端,SG端为24V电源的负端,以SERRVOON信号(伺服使能)为例说明分析输入电路。这是一个光电耦合输入端,电流从+24VDC电源流出VDD端,从COM端流入光电耦合器,从SON端流出驱动器,经控制开关(在闭合状态)流入SG端,即+24V的负端。当控制开关闭合,就将开关量信号输入给驱动器。
SERRVOON输入信号的说明
伺服电机要处于工作状态,首先必须将SERRVOON信号(伺服使能)接通。在该信号接通后,伺服驱动器向伺服电机提供直流电源,使用电机线圈处在激磁状态,电机轴为锁定位置。即外力转动时,很快会回复到原来位置,当驱动器接收到上位机(PLC)送来的脉冲指令信号,电机就会依指令的要求进行运转,电机要正常运转,SERRVOON信号必须接通,当上位机向驱动器发送脉冲指令信号期间,如果SERRVOON信号断开,驱动器就拒绝接受脉冲指令信号,就会丢失部分脉冲指令信号,所以伺服电机运行之前必须将电机处于SERRVOON信号接通状态,一般情况下,只有在设备维护,故障处理,伺服停止,才使用SERRVOON信号处于断开状态。
2.位置控制方式的脉冲指令信号输入
以汇川公司生产的ISP型系列伺服驱动器为例说明。
①位置脉冲指令输入信号
驱动的脉冲指令输入方式可能有三种:
(1)差分驱动输入方式;脉冲输入最大频率KHZ
(2)集电极开来输入方式;脉冲输入量最大频率KHZ
(3)高速差分驱动输入方式;脉冲输入量最大频率4MHZ
驱动器的脉冲指令输入形式也有三种:
(1)方向+脉冲
(2)A,B相正交脉冲
(3)CW/CCW正传/反转脉冲
②上位机(PLC)以差分驱动方式输出脉冲指令的接线方式
上位机(PLC)两差分输出直接与驱动器的PULS+,PULS-和SIGN+,SIGN-相连接,通过Ω的电阻,光耦接口电路输入给伺服驱动器。上位机和两底线相连。
③上位机(PLC)以集电极开路方式输出脉冲指令的接线方式
借用伺服驱动器内部+24V电源,通过PULLH1端形成回路。
位置控制方式的脉冲指令信号输入(续)
使用用户提供的外部电源。
方案一:使用驱动器内部电阻2.4KΩ
外部提供DC24V电流,通过PULLHI端使用驱动器内部电阻2.4KΩ的脉冲指令输入方式。
方案二:使用外接电阻R1,并且是NPN型脉冲指令的输出
上图VCC和COM是外部提供直流电源的正负端,R1外接电阻的大小由下列公式计算:
=10mA
通常R1电阻推荐值:
方案三、使用外部接电阻R1,并且是PNP型脉冲指令输出
上图是PNP型的接线方式,这里没有使用伺服驱动器的内部电阻(2.4KΩ),而是根据VCC电压等级,用户自行选择R1外接电阻。
特别说明:此文章素材来源于网络,仅代表原作者观点,版权归原作者所有!经编者收集整理后,与大家一起分享学习!如果您认为某些内容侵犯了您的权益,请与编者联系!我们核实后将立即修正!
下方有私人