当当当当~说好的室内机、室外机及相应连接部分的安装环节来啦!整个安装过程会在装修时与水电同时进行,省时又省力,为了避免和其他装修过程发生冲突,我们还会提前为您制定一套专业的个性化安装方案。无论新家还是老房子,安装师傅们都可以像魔术师一般让中央空调和谐完美滴融入室内环境哟~

话不多说,接下来就是见证奇迹的时刻↓↓↓

★一、室内机安装1和用户沟通确定内机安装位置,进行内机定位。2内机固定需要四根吊杆,要保证吊杆垂直,吊杆尺寸不小于10MM。3内机吊装要保证机器水平,偏差在5mm以内,同时为保证排水通畅一端要略高于排水端。4内机排水口要使用软管连接,用卡箍固定,然后与PVC管连接。5紧固衲子采用双扳手。6内机安装完成后使用海尔专用保护贴对内机进出风口进行保护,防止装修粉尘进入。同时在保护贴上留下出风和回风尺寸及装修单位电话,以便用户或装修单位联系。安装规范p>室内机吊杆下方要用双螺母固定,且室内机不能紧贴楼板安装。

绝不能发生像某些非专业团队一样乱放杂物、风口无保护的现象。

室内机出风口前不应设置灯槽。

室内机出风口与吊顶风口之间必须连接紧密。

二、冷媒配管施工

安装完内机即可安装冷媒配管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。

安装规范p>焊接时必须采用充氮焊接工艺,在铜管内冲入氮气(压力0.02MPa)赶走空气,避免焊接使内壁结炭后在正式运转时进入压缩机而产生故障。

焊接完成后对冷媒管系统进行氮气冲洗(压力0.5MPa),保持铜管内清洁。

相同管径的铜管焊接时,应使用胀管器或铜管接头,不能采用扩口对接的方式。

铜管施工过程中,割管后应及时进行封口保护。

冷媒管走向要横平竖直,支撑要固定符合规范。

分歧管前后保持mm以上的直行部分。

分歧管必须水平或垂直安装,倾斜角度在30度以内。

使用氮气时,氮气瓶应连接减压阀进行压力调节。

安装管路安装展示/p>三、冷凝水管安装安装规范p>冷凝水横管至少要有1:的倾斜度,吊杆支撑间距0.8~1m。

支管:支管尺寸应根据室内机排水口大小,一般采用dn25、32mm;

主管:主管尺寸一般应为dn40mm及以上;

排气孔:根据现场具体情况设置排气孔,注意开口不能朝上;

空调冷凝水管必须同建筑中的污水管分开设置。

排水管与横向主管合流时采用90°或45°倾斜连接。

排水管汇流处应错位连接,不能“T”字形对冲连接。

排水管与冷媒管应分别进行固定,不能共用一个管箍固定。

排水管上应按规范设置排气孔,排气孔开口方向不得朝上。

四、保温施工安装规范p>冷媒管喇叭口和分歧管处的保温必须完整严密。

保温连接处须使用专用粘合剂和绝缘胶带,不能使用透明胶带。

五、室外机安装1

外机安装位置选择通风良好,便于维护的场所;保证室外机散热和足够的维修空间,外机热交离墙距离大于mm以上。

2室外机基础牢固。3外机冷媒管及连接线使用护套管保护。4

室外机安装在水泥或槽钢基础上,地脚要设置厚度≥10mm的橡胶减震垫。

注意事项:

向上排风时,特别要注意天花板的高度,当L<3米时必须设置导流风帽。

六、电气配线1信号线安装:使用双芯屏蔽线,使用手拉手方式连接,屏蔽线进行接地安装。2

电源线安装:在线头安装压线鼻。

看到这儿,各位心明眼亮的小伙伴一定会发现,美美哒3D面板还木有安装吧?

作为一个专业负责的队伍,海尔中央空调安装团队还要对机组进行严格调试,以确保万无一失。在这儿我们卖个关子了,敬请