三菱

注册

 

发新话题 回复该主题

三菱PLC三台电动机延时启动使用一个定 [复制链接]

1#
白癜风形成的原因 http://pf.39.net/bdflx/131204/4302816.html

三台电动机延时启动

用按钮控制三台电动机启动,为了避免三台电动机同时启动,以致启动电流过大,要求每隔5s启动一台,试编写程序。

解:启动按钮与PLC的X00连接,停止按钮与PLC的X连接,M1电动机由Y控制,M2电动机由Y控制,M3电动机由Y控制。按下启动按钮X00,Y线圈得电并自锁,M1电动机启动,同时定时器T0得电延时,Y动合触点闭合,为M2电动机得电启动做好准备。延时达到5s时,T0发出一个脉冲,使Y得电并自锁,M2电动机启动、Y动合触点闭合,为M3电动机得电启动做准备。T0再延时5s后,发出一个脉冲,使得Y得电并自锁,同时Y动断触点打开,不在给T0供电。由于只使用一个定时器实现此功能,因此在编程梯形图时,除了M1电动机先编程外,先启动的电动机应该后编程。

分享 转发
TOP