p79号参数设置1,面板操作,才能进行参数设置

p设置20(负反馈)

p设置50(pid动作目标值)

p设置14启动pid,把RH高速端子和SD口短接

p设置1(0-5v)。2为0-10v,变频器自带10和5号端子是5v

同时把拨码开关拨到电压。因为默认是电流输入。再把面板操作p79设置外部操作2,把SD和正转信号接一起。