在实际应用中,远程IO可以使我们优化配线,集中一部分输入输出到一个远程模块,远程模块只需接供电和通讯线到电柜即可,避免了所以感应器都要接线进电柜的麻烦。

本文讲讲远程IO怎样配置使用,以三菱CCLINK远程IO模块举例。

下面PLC最右侧的就是CCLINK主站模块,拨码开关*色的是站号,这里主站必须是0,红色是波特率设置,可以随意设置,只要和从站一致,我这里默认位置。

下面就是两个远程IO模块,16点输入16点输出,波特率和主要设置成一致,站号根据情况设置,我共有4个站,1#暂时未接线,PLC下侧是2#站,下图的上面的是拨3#站,下面的拨4#站

接线方式和其他总线通讯的接线方式一样,所有站并联往下接就行。

下面我们看软件配置,从PLC参数进入CCLINK设置

如下图,因为主站模块在第二个卡槽,第一个卡槽占用32点,所以主站模块起始IO是20

在往下XY是IO模块的映射,在不和插座基板的IO点冲突的情况下,X是可以随意设置的。设置以XY为例1#站的远程IO模块就16个输入点16输出分别是X-X20F

Y-Y21F2#站的远程IO模块就16个输入点16输出分别是X-X22FY-Y23F

每个站占用32个点,16进制数,完后推算就行3#站X-X24FY-Y25F

4#站X-X26FY-Y27F

需要设置站信息,因为我上面电柜还没有接1#站,为了使系统不报错,设置1#站位无效站即可

设置好参数直接写入后断电即可生效。

下面是我设置好写入监控X,即第三个模块的第一个输入点

接线IO模块X0是亮了,

下面看X也是通的。