三菱

注册

 

发新话题 回复该主题

三菱电梯故障检修方法细节分享电梯招聘网 [复制链接]

1#

三菱电梯出现故障怎么办?下面是是三菱电梯的故障实例检修过程及方法,希望对你有帮助!

三菱电梯故障检修实例

一.我单位有台GPS--2的电梯出现电容不充电.E1板上的充电灯不亮.温度电阻HL1烧毁.请问从哪儿查故障.P1板正常.开关门正常.故障显示E7欠压不启动.

检查发现:电容没有炸痕.充电电阻正常.查温度电阻烧毁

问题原因是:放电模块的问题。

二.一台SP-VF电梯,刚大修完,更换了旋转编码器及接触器和井道部分电器开关.现出现电梯在运行中突然停止,然后又自动找平层,有时突然停止运行,重新送电一次,电梯运行正常,一天出现几次这样的问题.检查急停及门锁回路未发现异常

问题原因是:编码器的问题,我把原来的编码器换上后今天一天都没出问题.

三.一台hope型电梯,出现故障时,停在某一层,平层;轿内照明、风扇都没有;而且外呼无层显、按钮不好用;内选也不好用;查控制柜故障显示为“eb是向轿厢串行传输错误故障;可断电停个3-5秒再送电,就恢复正常。敬请各位高手赐教,到底是哪个地方出现了问题???

问题原因是:换SBC-C的芯片就好了,早期程序问题,升级了以后正常。

G(H)VF故障代码大全

A1级

E11#10TNOOFF故障

E12#15BNOOFF故障

E14#97输入信号异常

E21#11输入信号异常

E22#12输入信号异常

E26规格表和数出错

E27重复故障检出

A2级

E31#R输入信号异常

E32门区感应器故障

E33变频器异常运行

E35厅轿门动作不一致

E36变频器运行故障

E37电梯逆转故障

E40零速不一致

E41电梯低速超速故障

E42软安全回路继电器NOOFF故障

E43变频器控制回路失电故障

E44#11动作超时故障

E45#12动作超时故障

E46速度低故障

B1级

E50高速超速故障

E51起动速度控制异常

E52瞬时停电故障

E53运行速度偏差故障

E55中速超速故障

E56微动平层超速故障

E57微动平层运行距离异常

B2级

E60电梯层高表和数出错

E61电梯同步位置出错

E62电梯层楼位置出错

E63电梯端站位置出错

E64电梯端站减速控制异常

C2级

E70变频器故障报警检出

E73门区运行故障

E76电梯爬行时间异常

E77自救运行检出

E级

E80电梯运行中断门锁检出

E81电梯检修状态异常

E82电梯微动平层超时故障

E83电梯安全回路故障检出

E84微动平层起动故障

E85变频器速度一致信号异常

E86电梯开门超时故障

E87电梯关门超时故障

m=m强迫减速故障

m厅门轿门开关故障

m=m运行中50x故障

m=自救运行故障

五.我有一台HOPE医用电梯轿厢照明出现问题,照明继电器常吸,造成此原因主要是待梯五分钟自动关闭照明始终带电,为什么会出现这样的问题请指教。

问题原因是:是轿顶板坏了,板子上的一个光藕坏了!是HOPE的通病

六.SPVF的电梯想要把自动反基站的功能取消

解决办法:把P1板上的短接线J3断开。

七.

GPS-III故障代码

三菱GPS--3电梯故障查询表

三菱GPS—3电梯在机房P1电子板上有两个开关MON1和MON0,只要旋转这两个开关到不同位置,通过显示出来的字母,在对照相应的中文说明,就可以弄清楚电梯的故障部位和发生故障的时间和次数了。

1.转到0的位置,再将MON0开关旋转到0位置,显示结果如下:

显示结果----E0没有故障

------E1速度异常过低时检出《SW-TGBL》

------E2速度过大是检出《SW-TGBH》

------E3逆转是检出《SW-TGBR》

------E4AST异常时检出《SW-AST》

------E5逆变器过电流时检出《SS-LOCFO》

------E6整流器过电流检出《SS-COVH》

------E7整流器电压不足时检出《SS-LVLT》

------E8LB线圈故障断电时检出《SW-CFLB》

------E95线圈故障断电时检出《SW-CFU》

------EA迫力接点ON/OFF故障时检出《SW-CFBK》

------EB轿箱直接信号传输异常《ST-STSCE》

------EC厅外和指令直接信号传输异常《ST-STSHE》

------ED系统异常《ST-SYER》

------EE驱动在不能启动《SD-DNRS》

------EF控制在不能启动《SW-NRS》

一,将MON1不变,把MON0旋转到1位置。显示轿箱与平衡驼的位置,平衡是为0—0之间,显示1等于MM,那么显示2等于MM。

二,将MON1不变,把MON0旋转到2位置。数据输入《安装时间用,和SW1同时使用》

三,将MON1不变,把MON0旋转到3位置。《显示楼层》

四,将MON1不变,把MON0旋转到4位置。《显示楼层》

五,将MON1不变,把MON0旋转到5位置。《称重数据输入,保养时使用》

六,将MON1不变,把MON0旋转到6位置。手动优先模式

七,将MON1不变,把MON0旋转到7位置。《显示楼层》

八,将MON1不变,把MON0旋转到8位置。《显示楼层》

九,将MON1不变,把MON0旋转到9位置。《显示楼层》

十,将MON1不变,把MON0旋转到A位置。DLD智能门楼层显示

十一,将MON1不变,把MON0旋转到B位置。迫力力矩确认

十二,将MON1不变,把MON0旋转到C位置。称重值百分比检查

十三,将MON1不变,把MON0旋转到D位置。称重值表示

十四,将MON1不变,把MON0旋转到E位置。TSD偏差数据检查

十五,将MON1不变,把MON0旋转到F位置。TSD动作点检查。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题