三菱

注册

 

发新话题 回复该主题

PLC编程电梯程序7三层电梯三菱 [复制链接]

1#
擅长白癜风研究专家 http://baidianfeng.39.net/qwzj/

书接上文,前期文章

PLC编程电梯程序5-三层电梯

PLC编程电梯程序6-三层电梯(三菱)

接下来,我们从问题出发,一个个分析。

1,电梯在一层,按下上升键,开门后,自动关门,不再动作。

问题1

//按下一楼门外的上升按键-X1,M1就会激活并自锁。

//没有上升,没有下降,门也没有开到位,则此时M1就会驱动开门电机开门-Y2

//门开到最大后,会触发开到位限位开关-X15,X15动作,M1和Y2掉电,定时器T0开始计时。

//T0计时10秒后,常开触点闭合,在门未关到位的情况下,M1断开,且没有超重,则T0就会驱动关门电机关门-Y3

Y3自锁,当门关到位,会触发关到位限位开关-X16,X16动作,Y3被切断。

当T0驱动关门时,X15就会复位,就会切断T0定时器,不过因为Y3已经自锁,所以也就无所谓了。

当门关完后,所有的输出都结束了,输入也都失去自锁了。

2,电梯不在一层,按下上升键,电梯回到一层,开门后,自动关门,不再动作。

问题2

//按下一楼门外的上升按键-X1,M1就会激活并自锁。

//由于电梯不再一楼,一楼平层限位开关-X3处于闭合状态,M1就会驱动电梯下降电机Y1,控制电梯下降。

//由于电梯不再一楼,此时该处X3触点处于断开状态,M1无法驱动Y2。

当电梯在Y1的带动下,回到一楼时,会触发X3,X3动作,Y1就会被切断,Y2会被接通,M1驱动电梯开门。

//门开到最大后,会触发开到位限位开关-X15,X15动作,M1和Y2掉电,定时器T0开始计时。

//T0计时10秒后,常开触点闭合,在门未关到位的情况下,M1断开,且没有超重,则T0就会驱动关门电机关门-Y3。门关到位,关门电机被切断。动作结束。

3,电梯在二层,按下上升键或下降键,电梯开门后关门,不再动作。

问题三

//按下二楼下降开关-x7,或者上升开关-X4,M5就会激活并自锁。

//M5闭合,驱动Y2开门。

//门开到最大后,会触发开到位限位开关-X15,X15动作,M5和Y2掉电,定时器T0开始计时。

//T0计时10秒后,常开触点闭合,在门未关到位的情况下,M1断开,且没有超重,则T0就会驱动关门电机关门-Y3。门关到位,关门电机被切断。动作结束。

4,电梯不在二层,按下上升键,电梯回到二层,开门后关门,不再动作。

5,电梯不再二层,按下下降键,电梯回到二层,开门后关门,不再动作。

问题4

//按下二楼上升或下降键,M5激活并自锁。

//当电梯在三楼,三楼平层限位就会动作,X12闭合,M5就会激活M3。

//当电梯在一楼,一楼平层限位就会动作,X3闭合,M5就会激活M4。

//M3激活后闭合,驱动下降电机开始下降,X12复位断开,到达二楼后,X6二楼限位会切断M3,进而切断Y1下降。

//M3激活后闭合,驱动上升电机开始上升,X3复位断开,到达二楼后,X6二楼限位会切断M4,进而切断Y0上升。

太晚了,该睡觉了,明天再接着分享

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题