三菱变频器七段速触摸控制 [复制链接]

1#
变频器

项目任务

如上图所示,1-7个档位,分别对应10-22HZ,在触摸屏中输入不用的档位值,就可以实现变频器以对应的频率运行,如下图,当速度段设定输入5,变频器就以18HZ运行。

触摸屏界面效果演示

任务分析

如果用编码型切换开关,不用PLC,直接用变频器就可以搞定了。

现在要用触摸屏上位机,通过PLC控制变频器来实现。

即在上述触摸屏界面当值,用手触摸速度段设定输入框的时候,出来如下输入提示

在输入框中输入2

端子含义

三菱变频器端子实物

我们使用三菱变频器,上述端子低中高,可以实现三段速,分别是PR4,PR5,PR6参数设置频率值来实现,只要把RL,RM,RH接SD即可。

那么七段速,硬件端子不够了怎么办?但是还只能用这三个端子。怎么办?利用编码的方式实现三个端子控制七段速如下:

那么ON就是把SD与相应的端子直接接起来,OFF就是不接。

那么在三菱PLC中,没有字节概念,它是通过组合位元件来表示,最小的组合位元件是4位,也就是K1Y0,那么上述RH,RM,RL可以看成是Y2,Y1,Y0,那么这是三位,K1Y0是4位,所以Y3可以看成是OFF(0),用不着,不需要接线。

注意在变频器中,RH不一定要比RM,RL值大,这只是一个名称而已,实际设置的时候可以随意设置。

七段参数

我们要实现七段速,分别设置,10HZ,12HZ,14HZ,16HZ,18HZ,20HZ,22HZ,当然也可以随意设置,如上面30HZ,25HZ,20HZ,15HZ,10HZ,5HZ,0HZ,分别由变频器参数PR4,PR5,PR6,PR24,PR25,PR26,PR27实现。

接线

COM1只管Y0,Y1,Y2,Y3,Y4受COM2管理,因此用Y4的时候,必须把COM2与COM1接起来,所以COM接哪些点,一定要知道。为什么是这样的接法呢?对变频器来说,把RL,STF和SD短接就可以实现正转,所以PLC的输出就是要实现让变频器短接的逻辑功能。而我们之前的Y输出是要带负载,所以要外接电源。

继电器、晶体管、可控硅输出

上图输出接口电路相当于光电隔离开关,是为导通与断开。外接电源是为负载供电。而我们本项目不是实现带负载的功能,而是要实现短接的功能。如下:

晶体管输出PLC与变频器接法原理图继电器输出PLC与变频器接法原理图

程序设计

触摸屏上的输入档位值,相当于与寄存器D0关联,输入以后,相当于把后面的值输入对应的Y2,Y1,Y0,不同的Y2,Y1,Y0组合,接RL,RM,RH组合,进而实现不同的频率输出。

X是通过PLC外部电压信号启动,触摸屏用M最好,因为它是一个虚拟的开关,M是通过通讯的方式传给PLC。

本项目基础知识,请查看笔者以往文章。