福州市内台江区、晋安区、鼓楼区、仓山区、马尾区海尔空调售后维修服务中心
服务热线
海尔空调成立于年,历经31年发展,已成为中国空调行业的引领者。年6月,世界影响力组织发布的全球家电市场调查研究指数将海尔空调列入“世界名牌”行列。
海尔空调成为国内唯一被该组织认定为“世界名牌产品”的空调品牌。海尔空调隶属的海尔集团是世界第一白色家电制造商、中国最具价值品牌。
自创立起,海尔空调陆续开创了多个行业第一,奠定了中国空调行业发展的路线图:年,诞生中国首台分体式空调;年,出厂中国首台变频空调;年,国内首台一拖多空调研发成功;年,行业首台无氟变频空调;年致力节能技术,推出首台直流变频一拖多空调……到年,海尔空调把握互联网大势推出了全球首台物联网空调,实现了国内首创到全球引领的转变。紧接着,国际领先宽带无氟变频技术诞生,除甲醛、除PM2.5空调进入人们视野,海尔引领空调行业实现了从温度调节到“空气质量调节”的颠覆升级。
在近30年的发展历程中,海尔空调的技术、产品、服务创新秉承行业共赢的态度,以一个引领者的姿态不断带动行业发展。年、年,海尔空调和海尔平台分别获得国家科技进步奖,其中海尔空调是首个获得该荣誉的空调品牌。在这过程中,海尔空调数次联合权威机构起草制定行业相关标准,如无氟变频空调安装标准、除PM2.5空调标准,将国家认可的进步技术输出到行业中,带动企业共同进步发展。在服务方面,自年在全行业推出无搬动服务以来,近20年中,海尔实现了19次创新升级,创造了“一年一创新、一年一升级”的行业纪录,成为全中国家喻户晓的空调品牌。
海尔年“奥运风”空调和年推出的帝樽空调入选世界权威创意经济研究机构ICEC(世界创意经济研究中心)评选的“影响世界十大创意产品”,成为国内唯一并连续两次和世界顶级创意比肩的空调产品。两次入选世界名牌,对于海尔空调甚至中国空调行业来说,无疑具有里程碑式的意义。
海尔空调能够不断开发出具有划时代意义的产品,依托于海尔全球领先研发创新能力。目前,海尔在全球员工人数超过7万多人,在中国、亚洲、澳洲、欧洲、美洲新成立的五大研发中心,用户遍布世界多个国家和地区。年,海尔在日本建立了国内品牌首个变频空调研发中心,依托全球“三位一体”本土化基地整合当地最优秀资源,通过技术创新不断满足全球用户需求
海尔空调故障代码大全
E1排气管温度过高
E2压缩机过电流
E3电源相序错误
E4系统压力过高
E5系统压力过低
E6防冻结保护
E7
1、CBD(室外控制板)与模块通讯故障室外控制板故障,
2、室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良,
3、室外低电压保护,
4、面板与主板通迅故障,
5、室内外通讯故障,
6、室外管温异常,
7、E7闪1次连续闪灭连续闪室内环温或主板故障,
8、室内面板与室内主板通讯故障。
E9热负荷保护
F1冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2环境温度传感器短路或开路
F3冷藏空间传感器短路或开路
F4冷冻温度传感器短路或开路
F5负7度温度传感器短路或开路
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)
70W/BP
室内机显示灯故障原因
电源定时运转
闪灭灭室内环温传感器
闪亮亮室内热交传感器
亮亮闪室外除霜传感器
闪亮灭压机排气温度传感器
闪灭亮室外传感器异常
闪灭亮压机运转异常
闪闪亮1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
室内机显示灯故障原因
电源定时运转
闪闪灭过电流保护动作AC电流检知
闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
闪灭闪CT断线保护
亮闪亮功率模块异常
灭灭闪通讯异常
灭闪灭排气管温度超过度
灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭亮闪控制基板异常
灭亮闪室内机EEPROM异常
闪亮闪室外机EEPROM异常海尔空调维修
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
故障现象故障原因
定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路
定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小
定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过度保护
定时灯闪烁5次过电流保护
定时灯闪烁6次室外环温传感器故障
定时灯闪烁7次室外热交传感器故障
定时灯闪烁10次电源超、欠压
定时灯闪烁11次瞬时断电保护
定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误
定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位
故障现象故障原因
电源灯闪烁1次室内环温传感器故障
电源灯闪烁2次室内热交传感器故障
电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护
电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位
电源灯闪烁7次通讯回路故障
电源灯闪烁8次室内风机故障
电源灯闪烁9次瞬时断电保护
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/
(BPF)KFR-36GW/(BPF)室内机显示故障原因
E1室内环境温度传感器
E2室内热交温度传感器
F21室外除霜温度传感器
F25室外排气温度传感器
F6室外环境温度传感器
E07通讯异常
室内机显示故障原因
F24CT断线
F4排气温度超过℃,排气管温度过升保护
F22AC电流过电流保护
F23DC电流过电流保护
E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
F11压机运转异常
4.KFR-60LW/BPF
故障显示故障原因
E1室温传感器故障
E2室内盘管传感器故障
E3室外环温传感器故障
E4室外盘管传感器故障
E5过电流保护
E6压机过热保护
E7室外低电压保护
E8面板与主板通讯故障
E9室内外通讯故障
5.KFR-48LW/
(BPJXF)、KFR-48LW/(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/(BPF)、KFR-58LW/(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/(BPJXF)等故障代码故障原因
E1功率模块过热、过流、短路
E2电流传感器感应电流太小
E4制热时压机温度传感器温度超过℃
E5过电流保护
E6室外温度传感器故障
E7室外盘管传感器故障
Ea电源超欠压
Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee单片机读入EEPROM数据有错误
F1室温传感器故障
F2室内盘管传感器故障
F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7室内主板与控制面板通讯故障海尔空调维修
海尔定频空调维修故障代码
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
故障代码故障原因
E1室内环境传感器断路、短路、接触不良
E2室内盘管传感器断路、短路、接触不良
E21除霜温度传感器异常
E4单片机读入EEPROM数据错误
E8面板和主控板间通讯故障
E14室内风机故障
E16里离子集尘故障
E24CT电流互感器断保护电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气
海尔定频柜机维修故障代码
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-LW/F
故障代码故障原因
E1室温传感器故障
E2室内盘管传感器故障
E3室外环温传感器故障
E4室外盘管传感器故障
E5过电流保护
E6管路压力保护
E7室外低电压保护
E8面板与主板通讯故障
E9室内外通讯故障
三菱重工—海尔柜机维修故障代码
故障现象
检测灯(*色)故障代码故障原因
E1面板与室内主板通讯故障
闪亮1次E6室内环温传感器故障传感器阻值错、内板坏
闪亮2次E7室内盘管传感器故障
闪亮4次E9、E40室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次E57制冷剂不足检测压力
闪亮6次E8室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
E28控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(*色)故障代码故障原因
E1面板与室内主板通讯故障
闪亮1次E6室内环温传感器故障传感器阻值错、内板坏
闪亮2次E7室内盘管传感器故障
闪亮4次E9、E40室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次E57制冷剂不足检测压力
闪亮6次E8室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
E28控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF
室内机
电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码
下面的数字代表次数
室内机故障
1室温传感器相关故障
2室内盘管传感器相关故障
4制热室内盘管过热或传感器故障
5制冷室内盘管过冷或传感器故障
6CPU工作不正常
7通讯故障
8内风机故障(含霍尔元件坏)
9电源接触不良
室内机
定时指示灯(*色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
下面的数字代表次数
室外机故障
1IPM模块过热、过流、短路
2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
4压缩机过热
5整机过流
6室外环温传感器相关部位
7室外盘管传感器相关部位
8CPU故障
10电源欠压
11电源接触不良
12制冷室外盘管温度超过72度
14CPU故障
15CPU工作条件不正常或CPU坏
变频空调故障代码
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
室内机显示灯故障原因维修方法备注
电源定时运转
闪灭灭室内环温传感器上门检修
闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型
闪亮灭压机排气温度传感器
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
2、检查传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型
闪灭亮压机运转异常
1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;
2、若以上正常,拉回检修只适用于一拖一机型
闪闪亮1.DC电流检知
2、过电流保护动作
3、功率模块温度过高保护
4、功率模块低电压检知
1、上门检测电压是否正常,
2、电压正常,拉回检修
室内机显示灯故障原因维修方法
电源定时运转
闪闪灭过电流保护动作
AC电流检知
1、上门检测电压是否正常;
2、电压正常,拉回检修
闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;
2、若以上正常,拉回检修
闪灭闪CT断线保护上门检修
亮闪亮功率模块异常上门检修
灭灭闪通讯异常上门检修
灭闪灭排气管温度超过度
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
2、检查传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭亮闪控制基板异常上门检修
灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修
闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF、
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
故障现象故障原因维修方法备注
定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机
定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修
定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过度保护
1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
2、检查压机传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
定时灯闪烁5次过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
2、电压正常,拉回检修
定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修
定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
1、上门检查热交换器换热是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位
解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
故障现象故障原因维修方法备注
电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障
1、检查传感器阻值;
2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
3、若以上正常,拉回检修
电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修
电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修
电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/
(BPF)、KFR-36GW/(BPF)室内机显示故障原因维修方法
E1室内环境温度传感器上门检修
E2室内热交温度传感器
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
F21室外除霜温度传感器上门检修
F25室外排气温度传感器
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
2、检查传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
F6室外环境温度传感器上门检修
E07通讯异常上门检修
室内机显示故障原因维修方法
F24CT断线上门检修
F4排气温度超过℃,排气管温度过升保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
2、检查传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
F22AC电流过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
2、电压正常,拉回检修
F23DC电流过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
2、电压正常,拉回检修
E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
F11压机运转异常拉回检修
E8面板主板通讯异常上门检修
4.KFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法
E1室温传感器故障上门检修
E2室内盘管传感器故障
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
E3室外环温传感器故障上门检修
E4室外盘管传感器故障上门检修
E5过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
2、电压正常,拉回检修
E6压机过热保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
2、检查压机传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
E8面板与主板通讯故障上门检修
E9室内外通讯故障上门检修
5、KFR-48LW/
(BPJXF)、KFR-48LW/(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/(BPF)、KFR-58LW/(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/(BPJXF)等故障代码故障原因维修方法
E1功率模块过热、过流、短路拉回检修
E2电流传感器感应电流太小上门检修
E4制热时压机温度传感器温度超过℃
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
2、检查压机传感器阻值;
3、若以上正常,拉回检修
E5过电流保护
1、上门检测电压是否正常;
2、电压正常,拉回检修
E6室外温度传感器故障上门检修
E7室外盘管传感器故障上门检修
Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;
2、检测传感器阻值;
3、若以上正常,拉回检修
Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
F1室温传感器故障上门检修
F2室内盘管传感器故障
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修
E1室内温度传感器
E2室外盘管传感器
E3室外温度传感器
E4室外盘管传感器
E5电流过大
E6压力保护
E7低电压保护
E8面板,主板(内)通信故障
E9室内,外板通信故障
海尔商用空调(KTR系列):
室内机组
1、室温传感器(TA)电路“OC”
2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”
3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”
4、室内压力传感器电路“b9”
5、电机电路(相位控制)“11”
6、排水泵,浮子开关系统电路“0b”
7、制冷剂循环量不足判断“9F”
8、室内外通信电路“95”
9、集中控制通信电路“97”
10、集中控制地址设定“98”
11、外部输入显示“b5”
12、外部连锁显示“b6”
13、室内机组误配线误连接“9A”
14、室内基板电路“12”
15、系统冷媒不足判断“EdI/F控制基板
1、变频串行信号回路,TRS电路“04”
2、室外热交传感器(TE)电路“18”
3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路“A0”
4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路“A1”
5、吸气温度传感器(TS)电路“A2”
6、高压压力传感器(Pd)电路“AA”
7、低压压力传感器(Ps)电路“b4”
8、接口基板电路“1C”
9、高压保护动作(Pd)传感器“22”
10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”
11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”
12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”
13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”
14、低压压力保护动作“bE”
15、定频压机用高压开关电路“E1”
16、变频IOL电路“E5”
17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常“E6”
18、压力传感器(Pd,Ps)误配线“Ab”
19、室内外通信电路“95”
20、室内外地址矛盾“96”
21、MgSW1触点粘连控制显示“bd”
22、连接室内机组容量过载“89
E0-排水系统故障
E1-室内感温器故障海尔空调维修
E2-室内盘管传感器故障
E3-室外环温传感器故障
E4-室外盘管传感器故障
E5-过流保护
E6-管路压力保护
E7-面板与主板通迅故障
E8-主板与室外通讯故障
海尔KFR-28、36GW/BPJF分体空调故障代码
显示代码故障原因
E1室内环温温度传感器故障
E2室内管温温度传感器故障
E8主板电源不良或高压集尘板打火
E9过热保护
E07通讯故障
F4室外压缩机排气温度超过度
F6室外环温传感器故障
F11压缩机或IPM变频模块异常
F21室外除霜温度传感器故障
F22过电流保护(AC电流检测)
F23过电流保护(DC电流检测)
F24CT断线
F25室外排气温度传感器故障
海尔近两年新款空调代码
1.KF(R)-25GW/HG(ZXF).KF(R)-35GW/HG(ZXF).KF(R)-23GW/HB(ZXF).KF(R)-33GW/HB(ZXF).KFR-28GW/HB(BPF).KFR-35GW/HB(BPF) 故障类型运转
制热
制冷
室内环境温度电阻异常闪
灭
灭
内管温电阻异常
闪
亮
亮
EEPROM异常
闪
亮
闪
内风机异常
灭
亮
闪
2.KF(Rd)-50(60.71.75)LW/G(ZXF).KF(Rd)-58(60.68)LW/K(ZXF).KF(Rd)-48(58.68.71)LW/K(F).KF(Rd)-48(58.68.71)lw/k(XF).KF(Rd)-58(68.71)LW/K(YF).KFRd-50(60.71)LW/V(ZXF).KFRd-48(50.58.71)LW/Z2.KF-45(48.58.71)LW/Z2.KF(Rd)-48(58.68)LW/K2.KFRd-50(60.71)-LW/VA(ZXF).KFR-70LW/Z-(S).KF(Rd)-48(58.70)LW/Z.KF(Rd)-70LW/Z(S).KFRD-75LW/
(F)E1:室内环境温度传感器异常
E2:室内管温传感器异常
E6:压力保护
E7:低电压保护
E8:面板与内机通讯故障。