有时,由于按键设计的原因,对于一个自复位按键,我们如何实现,一个按键既可以开,又可以关呢?

功能实现:按下按键SB1,第一次按压,水泵启动,第二次按压,水泵停止,第三次按压,水泵又启动,如此循环。

还是先打开一个工程。

上一回的

我们通过修改元件,得出下边的梯形图。

按键启停操作

首先是一个按键的开关量输入,当开关量信号进入后,M0作为中间继电器对信号进行了转接,一方面完成X0信号的自锁,M0会一直有信号,这样电机Y0就会一直旋转,完成了启动过程。启停按钮同时还会驱动计数器C0完成计数,我们设定的是计数两次,此时电机启动,计数一次。

第一次按压

接着我们再次按压X0,M0没有变化,C0计数到2,同时C0的辅助触点会完成常开常闭的切换,计时器T0开始计时,M0由于C0常闭断开而断开,电机停止。计时器计时到,T0常开点闭合,复位计数器C0。

第二次按压

我试过了,如果不用计时器,也可以完成按键切换,但是速度太快,而且如果连击就会造成刚关闭电机就又启动了,不太安全。同样,延时复位计数器。

之前说过,如果设计梯形图,不论客户是否要求,就需要设计一个急停按钮,来保证系统的急停。保证安全。

添加急停