三菱

首页 » 常识 » 问答 » PLC编程电梯程序9三层电梯三菱
TUhjnbcbe - 2023/10/12 20:20:00
北京白癜风的最好医院 https://wapjbk.39.net/yiyuanzaixian/bjzkbdfyy/
书接上文,前期文章前文分析了1到10个问题,接下来,继续分析。11,电梯在一层,按下2/3楼按键,电梯上升到2层,开门后自动关门,继续上升到3层,开门后自动关门,不再动作。问题10//该梯形图在书写时,遇到了一些问题,跟实际电梯运行有些出入,为此,边写边改。通过分析,总结出如下流程图。运行流程图//按下二楼按键X5,M10激活并自锁//按下三楼按键X11,M12激活并自锁//电梯升到2层,X6切断M10,M10的下降沿会驱动M11,M11激活并自锁//我还是放一起说吧,一条一条的说太散碎。//当我们按下X5和X11,电梯2楼和三楼按键激活,M10和M12同时自锁,由于电梯在一层,所以X6和X12均未触发,处于闭合状态,M10和M12同时驱动Y。//电梯上升,到达二层后,X6触发,M10断电,M10下降沿触发,M11自锁,M11驱动M13自锁,M13动作,Y0断电,停止上升。M11驱动Y2开门,延时结束后自动开门,关门结束时,限位X16触发,M14激活,M13断开,Y0由于M12的电流而启动,继续向上,Y0动作,M14断开,开门时X15已经切断了M11,所以M11此时已断开,M13不工作。//电梯上升,到达三层后X12触发,M12断开,M12下降沿激活M11自锁,M11驱动M13自锁,M13断开Y0电梯不再上升,此处其实早在M12断开时,电梯已经停止了,因为Y0无备用的通路了,当Y0断开,M11上电,Y2开门,开到位时,M11断电,延时开始,10秒后,T0驱动关门,关到位后,X16切断关闭动作,同时激活M14。断开M13,电梯全部动作停止,不过此时,M14依然带电,不过不影响系统工作。12,电梯在二层,按下1楼按键,电梯下降到1层,开门后自动关门,不再动作。问题12//X2按键按下,M15激活,到一楼后,X3激活,M15断电。//M15驱动Y1下降,到一楼后X3断开,Y1断电//M15下降沿激活M11,M11自锁。//接下来就是电梯的自动开关门程序。13,电梯在二层,按下3楼按键,电梯上升到3层,开门后自动关门,不再动作。问题13//X11按下,M12激活,到三楼后,M12断电。//M12下降沿激活M11,M11自锁。当门开后,X15动作,M11断电。//M12驱动电梯上升,到三楼后X12断开,Y0断电。//接下来是电梯的自动开关门程序。
1
查看完整版本: PLC编程电梯程序9三层电梯三菱