使用内置高速器计数时会发生监视定时器(WDT)错误,有什么原因?
答:输入到高速计数器中的信号,不能超过响应频率,如果超出频率信号时,可能会使WDT错误,且并联链接不能正常运行。
使用变频器通信功能时,变频器侧的有无CR,LF指令参数怎样设置?
答:使用变频器通信功能时,变频器侧的有无CR,LF指令参数设置CR:有,LF:无。
变频器通信功能使用的电缆有什么规格要求?
答:电缆请选用0.3mm2以上的3对双绞电缆。
什么是变址寄存器(V、Z)?
答:变址寄存器是除了可与数据寄存器的使用方法相同以外,还可以通过在应用指令的操作数中组合使用其他的软元件编号和数值,从而在程序中更改软元件的编号和数值内容的特殊寄存器。在寄存器中,被称为变址(修饰)用的有V、Z两种寄存器。V、Z是如下所示地附加在其他软元件上的。[V0、Z0=5时]DV0=D、C20Z0=C25←软元件编号+VO或是+Z口的值数据寄存器和变址寄存器,可用于间接指定定时器和计数器的设定值,以及用于应用指令中。
FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器内置定位功能的当前值寄存器是什么?
答:脉冲输出端软元件YO、Y1、Y2*1、Y3*2分别对应的当前值寄存器(32位)是(D,D)、(D,D)、(D,D)、(D,D).*1.在使用14点型、24点型FX3G可编程控制器时,脉冲输出端Y不能指定。*2.在FX3U可编程控制器上连接了2台FX3U-2HSY-ADP时,可使用脉冲输出端Y.
FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器使用DSZR指令时,如何指定原点回归方向?
答:脉冲输出端软元件YO、Y1、Y2*1、Y3*2分别对应的当前值寄存器(32位)是(D,D)、(D,D)、(D,D)、(D,D).*1.在使用14点型、24点型FX3G可编程控制器时,脉冲输出端Y不能指定。*2.在FX3U可编程控制器上连接了2台FX3U-2HSY-ADP时,可使用脉冲输出端Y.
带DOG搜索的原点回归(DSZR)指令的零点信号,该信号的逻辑能否指定?如何指定?
答:FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器使用DSZR指令时,通过原点回归方向指定标志位的ON/OFF来指定原点回归方向。脉冲输出端软元件YO、Y1、Y2*1、Y3*2分别对应的原点回归方向指定标志位是M、M、M、M.在正转方向进行原点回归:ON在反转方向进行原点回归:OFF*1.在使用14点型、24点型FX3G可编程控制器时,脉冲输出端Y不能指定。*2.在FX3U可编程控制器上连接了2台FX3U-2HSY-ADP时,可使用脉冲输出端Y.
FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,使用DSZR、ZRN指令时,爬行速度设置范围是怎样的?
答:设定范围是10~Hz.但是请遵守「基底速度≤爬行速度≤Hz(设定的最高速度小于Hz时,则最高速度)」的关系。
FX系列可编程控制器在STOP时可以保持RUN中的输出状态吗?
答:FX系列可编程控制器,驱动特殊辅助继电器M,则可编程控制器从RUN变为STOP后,RUN时的输出状态还能原样保持。
FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器中的扩展寄存器(R)是什么?
答:扩展寄存器(R)是数据寄存器(D)的扩展软元件。FX3U、FX3UC可编程控制器的情况下,通过电池进行停电保持。FX3G可编程控制器中,一般用软元件在使用电池的情况下,能够进行停电保持。
更多关于自动化文章分享请