三菱

首页 » 常识 » 问答 » 三菱FX系列PLC常见问题集1
TUhjnbcbe - 2023/10/15 16:40:00

FX系列PLC的计算机链接功能,在使用下位请求通信功能时,对接线有什么要求吗?

答:FX系列PLC的计算机链接功能,在使用下位请求通信功能时,在RS-中需要采用2对接线,不能采用1对接线。

如何获取宽度窄的输入脉冲?

答:可编程控制器的输入ON时间或OFF时间,必须比可编程控制器的循环扫描时间+输入滤波器的时间更长。例如考虑输入滤波器10ms的响应延迟,10ms的循环扫描时间的话,ON时间、OFF时间各需要20ms.因此,不可以处理/(20+20)=25Hz以上的输入脉冲。但是,使用可编程控制器的特殊功能和应用指令时,可以改善这个情况。改善用的便利功能使用下面的功能,可以获取比运算周期更短的脉冲。?高速计数器功能、输入中断功能、脉冲捕捉功能、输入滤波器值的调节功能

FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器,原点回归DSZR指令中,近点信号(DOG)的后端检出是否受到输入滤波常数以及顺控程序的扫描周期的影响?

答:如果将近点信号(DOG)指定为基本单元的X~X(FX3U-16MO,FX3UC-16MO为X~X;FX3G基本单元为X~X.),那么以Ims周期(中断)监视信号(DOG)的后端检出。在指定了X以后的输入编号或者辅助继电器等其它的软元件时,近点信号(DOG)的后端检出受到输入滤波常数以及顺控程序的扫描周期的影响。

FX3U(C),FX3G可以直接指定实数吗?

答:在FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器中,[E]是表示实数(浮点数数据)的符号,主要用于指定应用指令的操作数的数值。(例如:E1.或是E1.+3)实数的指定范围为,-1.0x~-1.0x2-、0、1.0x2-~1.0x.在顺控程序中,实数可以指定“普通表示”和“指数表示”两种。-普通表示就将设定的数值指定。例如,10.5就以E10.5指定。-指数表示设定的数值以(数值)x10n指定。例

如,1以E1.+3指定。[E1.+3]的[+3]表示10的n次方(+3为).

带DOG搜索的原点回归(DSZR)指令的零点信号,该信号的逻辑能否指定?如何指定?

答:零点信号的逻辑变更[DSZR指令]带DOG搜索的原点回归(DSZR)指令的零点信号,该信号的逻辑由零点信号逻辑反转标志位的ON/OFF来指定。各脉冲输出端软元件所对应的零点信号逻辑反转标志位如下:YO00-MY-MY*1-M*2-MOFF时:正逻辑(输入为ON时,近点信号为ON)ON时:负逻辑(输入为OFF时,近点信号为ON)*1.在使用14点型、24点型FX3G可编程控制器时,脉冲输出端Y不能指定。*2.在FX3U可编程控制器上连接了2台FX3U-2HSY-ADP时,可使用脉冲输出端Y.O

FX系列可编程控制器清零信号软元件的指定方法是什么?

答:清零信号软元件的指定方法:1)以16进制数(8进制数的表现)形式,在“清零信号软元件指定”用软元件中,写入指定为清零信号输出(Y)的软元件编号。例如设定为H0时,为Y;若设定为H8时,为Y,由于不存在,所以发生运算出错。2)对于指定了清零信号软元件的脉冲输出端软元件,使其相应的“清零信号输出有效标志位”、“清零信号软元件指定功能有效标志位”置ON.3)执行带DOG搜索的原点回归(DSZR)指令、或者原点回归(ZRN)指令。指定用的程序举例是将脉冲输出端Y的清零信号指定为Y的程序。LDM8MOVPH0DOUTMOUTM

10进制常数指定的范围是多少?

答:[K]是表示10进制整数的符号,主要用于指定定时器和计数器的设定值,或是应用指令的操作数中的数值。(例如:K1)10进制常数的指定范围如下所示。-使用字数据(16位)时:K-~K-使用2个字数据(32位)时:K-2,,,~K2,,,O

2进制浮点数的有效位数和处理范围是多少?

答:有效位数:2进制浮点数的有效数如用10进制数表示,大约为7位数。2进制浮点数的处理范围如下所示。-最小绝对值x10-44-最大绝对值x2

定时器中断的中断循环时间的设定范围设是什么?

答:若超出范围会执行吗?定时器中断:每隔指定的中断循环时间(10ms~99ms),执行中断子程序。在可编程控制器的运算周期以外,需要循环中断处理的控制中使用。定时器中断设定在9ms以下时,在以下情况有可能出现不能按照正确的周期处理定时器中断,所以建议在10ms以上使用。1)中断程序的处理时间比较长时。2)主程序中使用了处理较长的指令时。

FX3U、FX3UC、FX3G系列可编程控制器存储器的允许写入次数是多少?

答:存储器盒允许写入次数在1万次以下,FX3G可编程控制器内置存储器(EEPROM)允许写入次数在2万次以下。O、11、使用内置高速器计数时会发生监视定时器(WDT)错误,有什么原因?输入到高速计数器中的信号,不能超过响应频率,如果超出频率信号时,可能会使WDT错误,且并联链接不能正常运行。

更多关于自动化文章分享请

1
查看完整版本: 三菱FX系列PLC常见问题集1