三菱

首页 » 常识 » 问答 » PLC编程电梯程序3两层电梯三菱
TUhjnbcbe - 2023/11/2 21:57:00
白癜风怎么样能控制住 http://news.39.net/bjzkhbzy/171116/5848906.html
之前我们梳理了电梯程序的输入输出和运行中可能遇到的情况,及实际中,我们所见到的电梯真实的运行动作。当然还有很多动作,尤其是程序内部的动作,我们是看不到的,这些很多都是为了安全所设置的,我们感受到安全的同时,当然很难判断哪些是不安全的。不过,也没事,我这也只是学习,并不运用到实际中,所以实际验证的步骤就可以不用担心了。电梯但是程序的作用就是服务于生活,我们不能脱离生活实际去凭空想象一些东西,还是要依据实际来进行编程的,只是受限于个人知识和阅历,所以程序中不免有错误和漏洞,我会在今后的学习中慢慢成长,把他补齐。三菱PLC视频入门教程淘宝¥6.8购买已下架有了上回的问题。我们接下来就一个一个的慢慢解开这些谜团。如果学着很吃力,可以到网上下些资料,有些还是很实用的,尤其是视频资料,避免了文字中一些不理解的地方。先依据上篇问题来分析,问题并不是按顺序来的。问题2,我们电梯内,电梯在一层,按下一楼按钮。动作:电梯无动作。程序:一楼上注解://按下楼层1按钮,由于电梯在一楼,所以一楼的限位X3断开,按键X1信号传递不到M4,所以一楼指示灯Y4也不亮,电梯就没有动作了。问题1,我们处在一层,电梯也在一层,按下门外的向上按钮,不进入电梯。动作:电梯开门,过一段时间,又自动关门。之后就不再动作了。程序:向上键注释://按下向上键X2,由于门是关着的,所以开到位限位X14是闭合的,信号传到中间继电器M1,M1激活并自锁。//此时电梯没有上升,也没有下降,同样的门也没有开,开到位限位X14是闭合的,M1将信号传递到Y2,驱动Y2开始开门。//当门打开完毕,会触碰X14,使得X14限位开关动作,M1掉电,Y2掉电停止开门,同样的,关到位限位X15未动作,所以闭合,信号由X14传递到T0,定时器T0开始计时,10秒后定时结束。//当定时结束,T0常开点闭合,信号传递到Y3,开始关门,X7是超重限位,如果超重,关门就会无法进行。当门关到位时,关门限位就会触发,T0复位,Y3掉电停止,关门结束。此时所有信号就没有了。三菱PLC应用案例解析京东好评率94%无理由退换京东配送官方店¥27.6购买问题3,我们电梯内,电梯在一层,按开门按钮。动作:电梯开门,过一段时间,又自动关门。程序:开门//按下开门按键,由于不能说楼层还没到位就开门吧,多危险,所以只有在电梯到达楼层时才可以激活开门信号传递到下一步,还有就是,当电梯上升或下降中,电机正在升降,即便触发了楼层限位按钮,也不能开门,当门打开后,开门信号自动消除。所以此行梯形图是,电梯停在一层,X3触发闭合,门未开,X14闭合,电梯未运行,Y0Y1常闭。开门信号传递至M2,M2激活并自锁。这个梯形图,我可以反复想了两天,限制条件一定要尽可能的全面。开关门模块//M2由于开门键按下激活,驱动Y2开门。此时电梯是没有升降的。当门开完后,限位X14触发。//X14激活T0计时10秒,10秒结束,T0触发。门没有关完,所以X15闭合。//T0激活后,驱动Y3关门,此时电梯没有升降,也不超重。当门关完后,限位X15触发,定时器T0和Y3掉电,所有动作结束。问题4,我们电梯内,电梯在一层,电梯正在关门,按下开门按钮。动作:电梯立即开门,过一段时间,又自动关门。程序:开关门模块开门//这个还是之前的程序,当电梯关门时,M2由于X14断开而已经掉电,T0也复位,整个系统只有Y3在动作。若门还没有关闭,此时我们按下了X12开门键,M2会立即激活并自锁,然后驱动Y2开门。可是此时Y3正在关门啊!两个电机同时工作了,该发生相互撕扯的情况了,明显不合适。所以开门和关门应该互锁。修改程序如下。修改后//正在关门的过程中,当Y2开门时,Y3会立即断电。这还符合常识。这次先讨论这两个问题,有空在写另外的几个。文中商品如果需要,可以点击浏览或购买,感谢支持。
1
查看完整版本: PLC编程电梯程序3两层电梯三菱