三菱

首页 » 常识 » 问答 » PLC编程电梯程序8三层电梯三菱
TUhjnbcbe - 2023/11/2 21:57:00
书接上文,前期文章PLC编程电梯程序6-三层电梯(三菱)PLC编程电梯程序7-三层电梯(三菱)第7篇写到了第5条,下面我们接着分析。6,电梯在三层,按下下降键,电梯开门后关门,不再动作。7,电梯不在三层,按下下降键,电梯回到三层,开门后关门,不再动作。问题7/6//在三楼外,按下下降按键-X10,M6激活并自锁。//M6驱动电机上升-Y10,当上升到三楼,触碰三楼限位,上升停止。//电梯在三楼,M6驱动开门电机开门。//开到位后,触碰限位X15,定时器T0激活开始计时。M6被切断。//定时器计时结束,T0驱动Y3关门,当门关到位后,触碰X16,切断Y3,关门停止。动作停止。三菱PLC编程学习软件可编程控制器自学资料实例入门全套视频教程淘宝月销量¥6.8购买8,电梯在一层,按下1楼按键,电梯无响应。问题8//电梯在一楼,在电梯中按下一层按键X2,由于电梯在一层,一层限位X3触发,处于断开状态,所以M7无法激活,电梯无响应。9,电梯在一层,按下2楼按键,电梯上升到2层,开门后自动关门,不再动作。问题9//电梯在一层,按下2层按键x5,由于电梯在一层,所以二楼限位X6是处于闭合状态的,因此X5驱动M10,M10激活并自锁。//M10驱动上升电机上升,当升到二层时,二层限位X6触发,切断上升电机,电梯不再上升。//Y0断电后,下降沿会触发M11,M11自锁保持信号。//M11驱动开门电机开门。//当门开到位,就会触发X15,X15激活T0,开始计时,同时切断M11和Y2.//计时结束,T0触发关门,当门关到位后,会触发X16,切断关门电机,动作停止。此处的M11是为了互锁,保证开门时不会关门。10,电梯在一层,按下3楼按键,电梯上升到3层,开门后自动关门,不再动作。问题10//电梯在一层,按下3层按键x11,由于电梯在一层,所以三楼限位X12是处于闭合状态的,因此X12驱动M12,M12激活并自锁。//M12驱动上升电机上升,当升到三层时,三层限位X12触发,切断上升电机,电梯不再上升。今天我在想,如果使用SFC顺序控制能不能写成这个程序,想了好久,感觉应该不好写,因为电梯并不是单纯的顺序控制。明天再写,晚安。欢迎
1
查看完整版本: PLC编程电梯程序8三层电梯三菱