三菱

首页 » 常识 » 预防 » 钡铼三菱PLC网关采集FX3U对接th
TUhjnbcbe - 2024/4/3 17:20:00

BL是一款采集西门子、三菱、欧姆龙、台达、AB、施耐德等各种PLC数据转换为ModbusTCP、OPCUA、MQTT、ThingsBoard等协议的网关。

BL下行支持:西门子、三菱、欧姆龙、台达、AB、施耐德等各种PLC。

BL上行支持:ModbusTCP、MQTT、OPCUA、ThingsBoard等协议。

BL采用嵌入式Linux系统开发的产品,具有高度的稳定性。提供1路RS/RS可选串口输入,2路电源输入,1路电源输出,2路以太网口以及2路USB接口,支持SIM卡和SD卡。以4G网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。

BL支持数据TSL\SSL加密,保障数据的安全。

BL支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,网关设备功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景,用户只需通过简单的设置。

接下来给大家演示下使用BL将西门子S7-的数据上传至Thingsboard的操作步骤

1、登录thingsboard平台,创建设备

名字可以自定义

选择设备的连接方式:(1)令牌连接。(2)证书连接。(3)MQTT基本连接。

如:选择MQTT基本连接,填写ClientID、UserName、Password

记住你的填写,要把这三个参数设置到配置软件。

如上图设备创建完成

2、配置软件的配置

采集三菱PLC的配置COM口采集三菱PLC的配置

4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS,COM2、COM3和COM4是RS/RS可选串口(默认为RS)。因三菱FX3U编程口是RS接口,通过RS转RS编程线接到BL网关上,故选择COM1口采集FX3U。也可以用三菱PLC的BD扩展板接口接到网关,如果用扩展板接口,协议选择FX/BD,网关上添加设备时要填写站号与PLC上设置一致。如:用BD扩展板接到网关,PLC上配置如下:

COM口的配置

COM1通过RS转RS编程线连接三菱FX3U编程口,COM1口配置如下:

(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集三菱FX3U,因此,设备品牌:从下拉框中选择三菱,设备型号:从下拉框中选择FX3U。按钮里面的轮询间隔和通讯超时根据需求设置。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据FX3URS口的参数进行配置,与其保持一致。三菱RS口默认参数波特率:,停止位:1,数据位:7,校验位:Even。(5)点击“确定”。

注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。

添加COM口设备三菱FX3U

(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写FX3U。(3)点击“确定”,添加FX3U设备。

注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来FX3U,如果想添加多个设备,重复(1)--(3)步骤即可。

注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM口的FX3U设备才添加成功。

添加FX3U的数据点

只采集FX3U的Y0-Y7和D0-7为例

(1)点击“FX3U”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:Y0。(3)数据点的标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:Y0数据点的标识填写为Y0。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。三菱FX3U的X和Y数据点是八进制,故选择八进制。(5)地址类型:根据三菱的寄存器选择,如要采集“Y0”则选择“Y”。(6)

1
查看完整版本: 钡铼三菱PLC网关采集FX3U对接th