1查找手册,定位模块与PLCCPU输入/输出信号的列表

QD75使用32个输入点和32个输出点来与PLCCPU交换数据。以下所示的是QD75安装在主基板的插槽0中时的输入/输出信号。软元件X指的是从QD75输入到PLCCPU的信号,软元件Y指的是从PLCCPU输出到QD75的信号。

输入输出信号表

输入信号简介

输入信号

输出信号简介

输出信号

根据图标可知道,控制定位时要使用系统ready信号,JOG启动,定位启动,定位禁止,轴BUSY,启动完成,定位完成信号。

2.QD75系统参数设置

参数设置1

基本参数1,单位设置,定位的单位按照公制,英制,角度,脉冲,选择脉冲

设置每转脉冲数,电机转一圈需要多少个脉冲,设置

脉冲输出方式,脉冲加方向,双脉冲,A/B相,选择脉冲加方向

旋转方向,选择反转脉冲为增量

以上参数根据实际情况设置

详细参数1,根据实际情况,设置极限信号,零点信号的有效线号

根据实际情况设置是正逻辑还是负逻辑

参数2

设置JOG的上限速度

原点回归参数设置,设置回归方式,选择近点DOG型

回归方向,负方向。

原点回归速度设置为.爬行速度设置为

根据根据实际情况设置以上参数

根据QD75模块在主基板的位置,设置-IO地址X起始地址X40.Y起始地址Y40

3编写程序

3.1轴报警错误解除

报警

3.2轴当前位置

当前位置

3.3轴自动定位时目标位置与运动速度

定位位置与速度

3.4手动定位速度

JOG速度

3.5轴报警错误代号

3.6轴手动JOG程序,直接输出IO信号即可

JOG程序

3.7定位程序和回原点程序

轴定位回原点

不管是定位还是回原点,向定位模块缓存区写入数据后,需要启动外部IO信号才可以启动定位,根据定位模块与PLCCPU输入/输出信号的列表

启动轴定位

3.8轴停止

当让设备暂停时,需要使轴启动信号OFF,轴停止信号ON

轴停止

4定位注意事项

起动时的运行

(1)当定位起动信号变成ON时,起动完成信号和BUSY信号变成ON,并且定位运行起动。可以看到在BUSY为ON时轴运行着。

(2)当定位起动信号变成OFF时,起动完成信号也变成OFF。

如果定位起动信号甚至在定位完成后也为ON,则起动完成信号会保持ON。

(3)如果BUSY信号为ON时定位起动信号再次变成ON,则会发生警告“运行起动(警告代码:)”。

(4)定位完成时进行的处理会根据下列情况(a)和(b)而有所不同。

(a)当不执行下一个定位时

如果设置停顿时间,则系统会等待经过设置的时间,然后完成定位。

当完成定位时,BUSY信号会变成OFF并且定位完成信号会变成ON。然而,当使用速度控制或当定位完成信号ON时间是“0”时,信号不会变成ON。

当通过定位完成信号ON时间时,定位完成信号会变成OFF。

(b)当要执行下一个定位时

如果设置停顿时间,则系统会等待通过设置的时间。

当经过设置的停顿时间时,会起动下一个定位。