变频器与外部连接的端子分为主电路端子和控制电路端子。
1.主电路接线端
三菱FR-E变频器主电路的接线端如图所示。
(1)输入端。其标志为L1、L2、L3有的标志为R、S、T,接工频电源。
(2)输出端。其标志为U、V、W,接三相笼型电动机。
(3)直流电抗器接线端。将直流电抗器接至“+”与P1之间,可以改善功率因数。出
厂时“+”与P1之间有一短路片相连,需接电抗器时应将短路片拆除。
(4)制动电阻和制动单元接线端。制动电阻器接至“+”与PR之间,而“+”与“-”之间连接制动单元或高功率因数整流器。
2.控制电路接线端
(1)外接频率给定端
恋频器为外接频率给定端提供+5V电源(正端为端子10,负端为端子5),信号输入端分别为端子2(电压信号)、端子4(电流信号)。.
(2):输入控制端
STF-正转控制端。STR反转控制端。RH、RM、RL多段速度选择端,通过三状态的组合实现多挡转速控制。MRS一输出停止端。RES复位控制端。(3)故障信号输出端
由端子A、B、C组成,为继电器输出,可接至ACV电路中。
(4)运行状态信号输出端
FR-E系列变频器配置了一些可表示运行状态的信号输出端,为晶体管输出,只能接至30V以下的直流电路中。运行状态信号有以下两种。
RUN:运行信号,交频器运行时有信号输出。FU:频率检测信号,当变频器的输出频率在设定的频率范围内时,有信号输出。(5)频率测量输出端
AM-模拟量输出,接至0~10V电压表。公拼管和好本4:步+一些门丹
(6)义通信PU接口
PU接口用于连接操作面FR-PA02-02、FR-PU04以及RS-通信,如上图接线图所示。