上一篇《三菱JE-C伺服常见问题解答(1)》中我们说了几个JE-C在使用调试过程中常遇到的问题,下面我们再来讲解几个在JE-C使用过程中比较常遇到的问题。
1,当使用带刹车电机时该怎么分配刹车引脚
这个有两个解决方式
1)设置参数将伺服CN3输出引脚的功能设置为MBR输出,比如通过将伺服参数PD32设置为05从而将CN3-22号引脚设置为MBR输出。
2)通过MRConfigurator2软件设置伺服CN3输出引脚设置为MBR输出
同时在这个界面还可以调整CN3输入引脚的功能。2,FX5U使用16个JE-C时地址怎么分配
使用JE-C时我们常使用链接继电器B和链接寄存器W,这16个JEC总共占用个B个W,可按照如下进行分配
RX:B0-B3FF
RY:B-B7FF
RWr:W0-W1FF
RWw:W-W3FFF3,JE-C的指令速度单位为0.01r/min,我们现场常用的速度单位为mm/S,这该如何对应?
我们可以对r/min和mm/S之间做一个换算,具体公式可以参考下面这个公式:(以丝杆结构为例子)
JE-C速度=(HMI速度(MM/S)*60/螺距)*
如果各位工程师在使用过程中还有什么疑问可以留言或致电我司。