(一)硬件和软件环境
(1)硬件:
①PC机(带普通以太网卡)
②交换机、以太网线(2)软件:①GXDeveloper8.1②GXSimulatorV7.16③MXOPC④WINCCV7.3⑤Kepware6.4.
(二)GXDeveloper程序编写及仿真
2.1新建工程
打开GXDeveloper软件,然后选择新建一个工程,PLC类型选择为FX3U(C)。
2.2编写测试程序
在主程序中编写一个简单的测试程序,以启停控制为例,如图所示2.3下载仿真运行程序
选择tools-startlaaderlogictext,程序将下载到虚拟PLC中,下载完成PLC显示run模式。
(三)使用三菱MXOPC软件连接虚拟PLC
3.1创建newdevice
打开MXConfihurator,选择edit-newdevice,分别添加M0、M1、Y0变量
3.2数据读取测试
选择monitorview,然后查看数据的读取情况,quality显示good即为通讯成功,如图
(四)使用kepware读取MXOPC数据
4.1添加OPC通道
创建新通道,添加OPCDAClient,然后分别关联M0、M1、Y0变量,如图
4.2使用Quickclient监视修改数据
打开Quickclient,将M0变量值由0变为1,数据变化同时,监视程序也相应变化。
(五)WINCC添加OPC驱动及测试
5.1添加新的驱动
打开WinCC软件新建一个项目,右键“变量管理”,点击添加新的驱动程序,添加“OPC”驱动,并关联变量。
5.2监控变量数据
添加后的变量在图中左侧opc栏中,激活wincc运行以后可以看到连接状态正常,在右侧值一栏数据读取也正常,至此便完成了从三菱虚拟PLC到wincc的OPC通讯。