三菱

首页 » 常识 » 问答 » 三菱PLC定时器T功能及实例
TUhjnbcbe - 2021/8/8 21:54:00

1.定时器[T]

定时器就是,用加法计算可编程控制器中的1ms、10ms、ms等的时钟脉冲,当加法计算的结果达到所指定的设定值时,输出触点就动作的软元件。

作为设定值,可使用程序内存中的常数(K)、以及通过数据寄存器(D)的内容间接指定。

(1)定时器的编号

定时器(T)的编号如下表所示。(编号以10进制数分配)

不作为定时器使用的定时器编号,也可以作为存储数值用的数据寄存器使用。

*1.FX3U·FX3UC可编程控制器的累计型定时器是通过电池进行停电保持的。

*2.FX3G·FX3GC可编程控制器的累计型定时器是通过EEPROM存储器进行停电保持的。

*3.只支持FX3G可编程控制器。

(2)功能和动作实例

*1.一般用

当定时器线圈T的驱动输入X为ON,T用的当前值计数器就对10ms的时钟脉冲进行加法运算,如果这个值等于设定值K时,定时器的输出触点动作。

也就是说,输出触点是在驱动线圈后的1.23秒后动作。

驱动输入X断开,或是停电时,定时器会被复位并且输出触点也复位。

*2.累计型

当定时器线圈T的驱动输入X为ON,T用的当前值计数器就对ms的时钟脉冲进行加法运算,如果这个值等于设定值K时,定时器的输出触点动作。

在计数过程中,即使出现输入X变OFF或停电的情况,当再次运行时也能继续计数。其累计动作时间为34.5秒。

复位输入X为ON时,定时器会被复位并且输出触点也复位。

*3.电位器型

1)FX3G可编程控制器内置的模拟电位器时

FX3G标准情况下,可编程控制器中内置的模拟电位器的值,根据刻度位置,0~的数值数据被保存在如下所示的特殊寄存器中。通过将作为数值读取的值指定为定时器的间接指定值,可以制作电位器式的模拟量定时器。

?VR1→D(0~的整数)

?VR2→D(0~的整数)

作为功能扩展板安装在FX3G·FX3U·FX3UC-32MT-LT(-2)可编程控制器上的模拟量电位器扩展板的值,根据刻度位置,可以读取为0~的数值数据。

通过将作为数值读取的值指定为定时器的间接指定值,可以制作电位器式的模拟量定时器。为了将模拟电位器的值读入可编程控制器,需使用FNC85(VRRD)。

▲精彩回顾

1.自控人都是这么做调试的,有98%的工程都不知道

2.MCGS触摸屏与与西门子S7-1PLC以太网通讯

3.S7-SMART的PROFINET通信概述

4.上位机C#通过TCP/IP和机器人通讯

5.C#实现上位机与PLC通信

6.电气工程师的六个技能,PLC仅占其一,都会了月薪轻松过万

7.分享这个有点心疼,PLC最全编程算法

8.Modbus通讯协议是原来是这样的,好像也不难!

9.三菱PLC与CCD视觉系统的通讯方式

10.如何快速设计出一套最优的PLC系统?

文章来源:综合网络,侵权联删。

戳这里,实用书箱

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 三菱PLC定时器T功能及实例