今天,是“海尔中央空调专业安装三部曲”的终结篇,我们的安装过程也将迎来完美收官。
在海尔家用中央空调优质美观的3D面板就位之前,还要经过哪些步骤嘞?请大家按捺住鸡冻的内心,慢慢往下看~
★气密性实验
此项实现的目的是为了确认配管系统是否有泄漏,使用气体为氮气。
第一步加压到0.3MPa,3分钟以上,可以发现大漏。第二步加压到1.5MPa,3分钟以上,可以发现大漏。第三步加压到4MPa,24小时以上,可以发现微漏。注意事项:
1、气密试验时,压力与环境温度成正比关系,温度每变化一度,压力变化0.01MPa。
2、必须对系统的气管和液管同时加压。
安装规范:
气密试验时,必须从气液两管同时加压。
气密试验时,RA系统加压到4.0MPa(未连接室外机时)。
在气密试验结束后,如果冷媒管要放置一段时间再进行真空作业,应在系统内保留1MPa的氮气压力。如果配管被其它施工破坏了,可以根据压力的下降及时发现并进行处理。
抽真空
真空干燥的目的是为了将施工后留在冷媒配管内的空气和水份排出,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重时会造成设备损坏。
真空作业时必须连接压力表,且须从气液管同时抽真空,抽空时间2小时以上。
真空作业时,压力必须达到-0.1MPa或-mmHg。
调试验收
加注冷媒1、根据液管的管径及长度,按照公式计算得出准确追加量。
2、使用电子称精确控制定量追加冷媒。
3、必须以液态的方式进行追加。
机组调试1、测量外机运行电压。
2、测量压机外机运行电流。
3、测量室内机回风温度。
4、测量室内机出风口温度。
5、用户评审验收。
要点1、须由专业技术服务师进行调试。2、使用笔记本电脑连接调试设备进行数据记录。
3、制作书面的调试验收报告。
咦?这3D面怎么Duang的一下就冒出来啦!其实这些步骤并非一气呵成,和我们的“三部曲”文章一样,安装过程也分三次进行:
第一次(水电进场时联系安装)
①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入;
②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。
第二次(第一次安装结束24小时后)
①吊装中央空调室外机;
②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。
第三次(第二次安装结束后或次日)
等装修完全结束后,才可以在出风口安装美美哒3D面板,最后设备运行测试。
室内机风口安装展示
至此,海尔家用中央空调的安装就大功告成啦~虽然我们分了3天来详细讲述整个儿安装过程,但在实际操作过程中,专业素质过硬工人师傅却会以最快的速度让大家住上漂漂亮亮的新家呢!
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇