作为一名“合格程序设计师”最起码的PLC接线要会吧。有一名由电工转为PLC程序设计的老铁给我来私信了,说到在工厂面试的时候问了一个问题:PLC的输入如何接线?今天中午小强就给你解释解释。首先我们要知道输入传感器(通断类型)的有哪些?
汇集各种通断类型的开关微调型接近开关接近开关接近开关接近开关有PNP和NPN接近开关不管是什么样子的或者说是什么形状的接近开关其实都是只有接通和断开的状态也就是0与1的状态。接通就是1断开就是0要么有电要么没有电。
PLC呢?PLC也是这样要么输入有信号要么没有信号,关键是构成回路(没有短路)这样就可以啦。专业一点就是源型接法或者漏型接法,或者是PNP接法和NPN接法。所以的PLC只有这两种接法没有第三种记住了。
接下来就三菱FX-3U和西门子smart-的输入为例了。马上上硬菜---------------
西门子smart-的接线方式一、如何进行PNP和NPN开关接线
当我们PLC的1M端用直流0V时候I0.0这些输入信号采用24V正信号输入进去由于PNP类型的开关输出来是带电的正信号所以正好可以接到I0.0输入接收这些正信号。
当我们PLC的1M端用直流24V时候I0.0这些输入信号采用0V负信号输入进去由于NPN类型的开关输出来是带电的负信号所以正好可以接到I0.0流出负信号给到接近开关。反正记住一点电源信号是由正极流向负极,搞清楚这个就可以接线了。
二、三菱FX系列输入接线如下
三菱的FX主要看S/S接线,当S/S与24V正信号相接时候,接近开关选择NPN类型开关。如果S/S与0V负极相接的时候,接近开关选择PNP类型开关。记住这一点就可以啦,
三、接近开关如何选择常开或者常闭
左右限位开关选择常闭,目的可以断线检测,如果常开类型的时候线断了也表示常开并且不知道。所以常闭断线了PLC就没有输入也就是断线了。这样直接停止,没有办法启动。机械参考点接近开关选择常开类型。
四、一般急停开关外部接线选择常闭点,启动选择常开触点停止选择常闭接线左右限位开关选择常闭。常闭具有断线检测功能,当然都可以通过程序来改变。