在文章中讲了一部分的通用FB功能块指令,包括双稳态功能块、边缘检测功能块和计数器功能块,定时器功能块没有讲到!

那么这一篇文章就给大家介绍一下定时器功能块的内容,此外,再讲两个定时器和计数器功能块的编程案例。

定时器功能块包括通电延时定时器TON、断电延时定时器TOF、脉冲定时器TP、定时器功能块TIMER_FB-M。其中有_1、_10、_、_CONT、_CONTHS等之分。

通电延时定时器TON

当输入IN变为1时,延时PT设定值指定的时间,当延时时间到时Q输出端输出为1,ET是延迟经过时间。

其中,PT设置范围为0ms~ms,ET经过时间的计数使用定时器软元件。功能块为TON时,为ms单位定时器,TON_10时,为10ms单位定时器。

断电延时定时器TOF

当输入IN变为1时,将输出Q置为1,延时PT设定值指定的时间,当延时时间到时,Q输出端输出为0,ET是延迟经过时间。

其中,PT设置范围为0ms~ms,ET经过时间的计数使用定时器软元件。功能块为TOF时,为ms单位定时器,TOF_10时,为10ms单位定时器。

脉冲定时器TP

在输入端IN变为1时,在PT设置的时间内将输出Q设置为1,ET是Q变为1后的经过时间,如果经过时间达到了PT设定时间,则将输出Q置为0。当输出Q变为0后,输入IN从1变成0,可以复位经过时间。如果输出Q为1时,输入IN变为0,输出Q也不会被置为0。

定时器功能块TIMER_FB-M

TIMER_FB-M功能块有_1、_10、_、_CONT、_CONTHS之分,_1是1ms定时器,_10是10ms定时器,_是ms定时器,_CONT是低速累计定时器、_CONTHS是高速累计定时器。

TIMER_FB-M定时器功能块管脚定义:Coil是执行条件;Preset是定时器设定值;ValueIn是定时器初始值,ValueOut是定时器当前值;Status是输出

其中Coil和Status是BOOL类型,Preset和ValueIN是INT类型,ValueOut是ANY16类型。

当Coil执行条件变为ON时,开始定时。从ValueIn×1ms开始计时,直到Preset×1ms为止,到达设定时间时变Status为ON。当前计数值被输出到ValueOut中。如果Coil变为OFF,则当前值变为ValueIn的值,Status也变为OFF。

以上就把通用FB功能块的指令都介绍完了,下面就讲两个定时器和计数器功能块的编程案例吧。

用CTUD功能块做停车场车辆的计数和计时控制。控制要求如下:

[源文件下载,请看文末]

1、某停车场最多可停放辆汽车,现通过数码显示管显示剩余空车位数,停车位满后亮“已满”LED灯,有空位时亮“有车位”LED灯。

2、入库车辆进入时,经过入库车位检测传感器后,如果车位尚未满的话,栅栏打开,计进入一辆,出库时车辆经过出库车位检测传感器后,栅栏打开,计驶出一辆。

3、从PLC输出口Y接入7段数码显示管,显示的位数与输出组合位元件的组数有关,K1Y0表示仅接入1位数码管仅能显示0~9,K3Y0表示接入3位数码管可以显示0~。

梯形图程序:[源文件下载,请看文末]

做电机的星三角降压启动控制。按下启动按钮,首先主接触器和星型接触器接通,延时一定时间,星型接触器断开,再延时2秒,转换成三角形接触器接通。

[源文件下载,请看文末]

以上两个案例都是利用定时器和计数器功能块编写的程序案例,你觉得有比普通的定时器和计数器指令好用吗?#三菱PLC入门#